general6666
Üye
- Katılım
- 6 Tem 2007
- Mesajlar
- 13
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Tesisimizde kesicili trafo koruma hücresi bulunmakta. Trafo değeri 1600 KVA , 31,5/0,4 kV. Koruma hücresi ulusoy marka. Önceki aya kadar sürekli kesici toprak hata akımından açardı (18 A civarı) Bu nedenle trafonun yıldız topraklamasını kuvvetlendirdik. şimdi bu sorun düzeldi. Ancak nötrden toprağa AG hattında 85 A gibi bir akım akıyor. Tüm kabloların ve motorların izalasyon testini yaptık arıza çıkmadı. tesisimizde bir kaç lamba hariç monofaze cihaz bulunmuyor. Ayrıca benzer tesisden(aynı cihaz, motor ve malzemelerle kurulu. hatta üretim miktarlarıda aynı) aylık 25.000 fatura öderken bu tesisten 40.000-45.000 gibi bir fatura ödüyoruz. Bunun nedeni ne olabilir.?