160 kw motor için kablo kesit

160 amper motor için için 3x 50 lik kablo kullanabilirsin

Kusura bakma yanlış yazmışım 160 kw olacaktı
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3×70 düşük olmazmı 300 A için
Etiket değeri 400 V 160 KW 300 A
 
Bende bir liste var listede 160KW motor için:2(3*95/50NYY) kablo yazıyor!Parantezin dışındaki 2 sanırım iki adet demek galiba daha küçük güçlerde bu parantezin dışındaki rakam yok büyük güçlerde 3 olanda var!
 