SABİT KONDANSATÖR HARİÇ Qc grup=100KVAr ise
kompanzasyon için 12 kademeli kond güç nasıl paylaştırılır.?
1.kademe=?
2.kademe=?
.
.
.
11.kademe=?
12.kademe=?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1-1-1.5-1.5-2.5-2.5-5-5-10-10-30-30 = 100 kVAR değerine ulaşılır. Böylelikle 12 kademeli 100 kVAR'lık kompanzasyona ulaşmış olursunuz. Kolay gelsin, iyi forumlar dilerim.
SABİT KONDANSATÖR HARİÇ Qc grup=100KVAr ise
kompanzasyon için 12 kademeli kond güç nasıl paylaştırılır.?
1.kademe=?
2.kademe=?
.
.
.
11.kademe=?
12.kademe=?
 
Kompanzasyon uzmanı değilim. Bu dagilimlarda bir fazli gruplarda oluşturup daha kararlı bir sistem meydana getiriyorlar. Ben sizin yazdıklarınızın hepsini üç fazli gruplar olarak algıladım.
Kusura bakmayın özür dilerim. Orada benim hatam olmuş, düşük güçlü kondansatörleri tek faz olarak belirtmemişim.
 
Grup gücü tayini için,akım trafo değeri ön
kriterdir.akım trafosu bilinmeden,grupla -
ma yapmak hatalıdır.Kaldıki,SVC sürücülü
sistemler,artık,monofaze dizilimlere ihti -
yaç bırakmamıştır.Mutlaka monofaze
yapmak istiyorum denirse,SON 9 kade-
menin monofaze yapılması düşünülebi-
lir.Bu durum içinde,asgari ! 15 kademe
kullanılması gerekebilir.
 
Grup gücü tayini için,akım trafo değeri ön
kriterdir.Akım trafosu bilinmeden,grupla -
ma yapmak hatalıdır.Kaldıki,SVC sürücülü
sistemler,artık,monofaze dizilimlere ihti -
yaç bırakmamıştır.Mutlaka monofaze
yapmak istiyorum denirse,SON 9 kade-
menin monofaze yapılması düşünülebi-
lir.Bu durum içinde,asgari ! 15 kademe
kullanılması gerekebilir.
Sistem eğer komple 3 fazdan oluşuyorsa tek fazlı sistem yoksa tek faz kullanmanin bir espirisi olmaz o zaman galiba değil mi? Hepsini 3 faz almak daha makbul olmaz mı?
 
Sistem 3 faz,ancak fabrikalarda ! olur.
Bilinmeyen tesisler için,monofaze uygu-
lama afakidir.Garantili çözüm için SVC
uygulaması ideal çözümdür.Muhtemelen,
ekonomiktirde.
 
Grup gücü tayini için,akım trafo değeri ön
kriterdir.Akım trafosu bilinmeden,grupla -
ma yapmak hatalıdır.Kaldıki,SVC sürücülü
sistemler,artık,monofaze dizilimlere ihti -
yaç bırakmamıştır.Mutlaka monofaze
yapmak istiyorum denirse,SON 9 kade-
menin monofaze yapılması düşünülebi-
lir.Bu durum içinde,asgari ! 15 kademe
kullanılması gerekebilir.
Zurnanın zırt dediği yer şurasıymış ki bu tristörlü sürücü üç fazlı grupları parça parça bir fazlı gibi devreye alabiliyor gördüğüm kadarıyla . İnşallah yanlış anlamamışımdır .
http://idilpr.com.tr/wp-content/uploads/2014/06/PMI-GESS-Tristorlu-Kompanzasyon-Sistemleri-TR.pdf
Adsız.jpg
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,733
Kullanıcılar
449,965
Son üye
Pentium55

Yeni konular

Geri
Üst