1000 kva alternatör voltaj sorunu

metelik

Üye
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
15
Puanları
1
Alternatörden 1.fazdan 220 V 2.ve 3 faz gözükmüyor FAZ 1 L1=220V FAZ 2 L2=0FAZ 3 L3=0 sorun nerden olabilir ? Voltaj regülatöründen yaparmı
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Alternatörden 1.fazdan 220 V 2.ve 3 faz gözükmüyor FAZ 1 L1=220V FAZ 2 L2=0FAZ 3 L3=0 sorun nerden olabilir ? Voltaj regülatöründen yaparmı

voltaj regülatöründen kaynaklanabilir ancak aklıma bişey daha geliyor. Acaba alternatör çıkışındaki şaltere baktın mı? Belki şalterde arıza vardır ve diğer 2 fazı göremiyorsundur...
 
arkadaşlar sorunu çözdük altarnatör sargılarındaki termistörler aşırı ısınma sonucu bozulmuşlar termistörleri değiştirdik hiçbir problem yok ilginizden dolayı teşekkürler
 