10 tane tavan vantilatörü

Katılım
8 Nis 2013
Mesajlar
186
Puanları
1
Ustalarım merabalar..Bir camiye 10 tane tavan vantilatörü takıcam...16 A sigorta ile komuta etmek istiyorum bu vantilatörleri..Ayrıca birbirlerine paralel bağlıyacam 2*1,5 kablo kullanıcam...Yani sigortayı açtıgımda 10 vantilatör birden devreye girecek.. veya 2 tane 16 A sigorta ile 5'e 5 mi komuta etsem? Yanlışım var mı acaba?Saygılar....
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
vantilatörler kaç watt lık yazarsanız daha iyi olur.slm
 
bu durumda 400w yapar çok rahat 1.5 luk kablo kurtarır fakat mesafeler uzunsa 2.5 luk kullanırsan daha uzun ömürlü olur bence 2.5 luk kullan 10 tanesini aynı anda çalıştırmak ileride kullanım açısından sorun yaratabilir bence 3+3+4 şeklinde üç ayrı koldan çalıştırırsan istediklerini kapatır istediklerini açmış olursun daha iyi olur slm
 
bu durumda 400w yapar çok rahat 1.5 luk kablo kurtarır fakat mesafeler uzunsa 2.5 luk kullanırsan daha uzun ömürlü olur bence 2.5 luk kullan 10 tanesini aynı anda çalıştırmak ileride kullanım açısından sorun yaratabilir bence 3+3+4 şeklinde üç ayrı koldan çalıştırırsan istediklerini kapatır istediklerini açmış olursun daha iyi olur slm
Ustam vantilatörlerin kendi komutatör anahtarları 4 tanesini kaldırır mı yoksa 16 A sigorta mı kullanayım..Saygılar ustam...
 
her anahtar kendi gücüne göre yapılmıştır. 4 tanesini kaldırmaz sigortalarlan kontrol et.slm
 
Aslında burda sorulması gereken soru bir vantilatör komutatör anahtar en fazla kaç watt kaldırır?
 
her vantilatörün çektiği akıma göre komitarör takılır.üzerinde kontak akımlarının kaç a. olduğu yazılıdır. slm
 
10 tane vantilatörü tek sigortaya bağlarsanız yarın birgün arıza çıkarsa arızayı bulmak zor olur...Ama camilerde bir komitatör anahtara 2 vantilatör bağlananı gördüm belki kontaklar kaldırabilir ama 3 ve 4 için zordur diyebilirz..Rezistans abimizin dediği gibi 3-3-4 şeklinde bağlayıp her bir grubu birer sigorta ile komuta edersen daha sağlıklı olur kaanatindeyim..Saygılar ve sevgiler...
 