Slm arkadaşlar. 125A lik şantiye panosundan 63A lik diğer şantiye panolarına besleme yapmak istiyorum. Tek hat şemasında 125A lik şantiye panosunun giriş ve çıkışları prizlerle sağlanıyor şeklinde gösteriyor. Benim sorum şantiye panoları arasındaki bağlantı seyyar kablo şeklinde mi olacak. Seyyar kablo şeklinde olacaksa kullanılacak kablonun cinsi ne olacak ? H07RN-F cinsi kablo uygunmudur ? 3fazlı prizle seyyar kablo yapılacaksa kullanılacak kablo 5 damarlı kablo mu olacak ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bahsettiğiniz panodaki prizler 63A 4x63A veya 5x63A dir. aslında şantiyede kullanılması gereken budur zira makina ve techizat yerleri değişmekdetir seyyar tip kablo ile bunu fazla uğraşmadan yaparsınız

H07RN-F silikonlu veya kauçuk yanılmıyorsam kablo uygundur ancak pahalı gelir onun yerine nyy çok damarlı kablo alabilirsiniz şantiyenizin şartlarınıda göz önünde bulundurum pano prizinizin 4x63 veya 5x63A durmuna göre kablo alabilirsiniz


5x lı bu kesitlerde kablo bulmak sıkıntılı olabilir

elinizde varsa 4x16mm2 yoksa 3x16+10 kullanabilirsiniz pano arasındaki mesafeyi unutmayın üst kesit secebilirsiniz. topraklamayı panodan yaparsınız

pano priziniz 4x63A ise topraklamayı çektiğiniz panodan yaparbilirsiniz ancak kablonun başında 5x63A erkek kullanmanız gerekir.

pano prizlerini IP standartları var önerim IP67 kilitli tip almanız

bemis,mete enerji,schneider, bulabilirseniz mennekes önerebilirim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
korkmaz_design arkadaşım cevabınız için teşekkürler . Panolarda ki prizler 5x63A . Ayrıca 400A lik bir ana şantiye panosu var. o şantiye panosundan 125A lik ve 63A lik diğer şantiye panolarına dağıtım olacak. Panolardaki prizler 5X63A ve 5 x125A . Bu nedenle çekeceğim kabloların 5 x kablo olması gerekli diye düşünüyorum. Ancak yüksek kesitlerde 5x kablo bulmakta zorlanacağım. Özellikle 5x125A lik priz için heralde en az 50mm lik kablo kullanmam lazım. Bunu nasıl adapte etmem lazım ? Bilgi verebilirmisin ?
 
5x125A için 35lik kablo yeterli ama şantiye olduğunu ve sürekli yük değişikliği olacanı ön görürsek 50mm kablo kullanmanız daha sağlıklı olur. Tabi panolar arasındaki mesafede önemli gerilim düşümü acısından

125A yaklaşık 65kw eder 50mm kablo ile 110mt kadar, 35mm kablo ile 90mt kullanabilirsiniz.
63A yaklaşık 30kw eder 10mm kablo ile 55mt, 16mm kablo ile 90mt kadar kullanabilirsiniz.

kabloyu bulurum diyorsanız 5x kablo alın ama bulmak sıkıntı olabilir 3 faz+nört taşıyın topraklamayı panolardan yapın derim bu şekilde yaparsanız 125A için (3x35+16mm veya 3x50+25mm) ve 63A için (4x10mm,3x16+10mm kablo) kullanırsınız bulmak sıkıntı olmaz

panolardan zeminin durumuna göre 1-2 tane :fi:16 veya 20 lik som bakır topraklama çubuğu çakarsınız ve 16mm nya kablo ile bağlarsınız

pano prizlerinide 5x63 ve 5x125a kullanırsınız ama toprak bağlantılarını boş bırakırsınız.
 
Yanıtın için çok teşekkürler hocam. Sayaçtan sonra maksimum gerilim düşümü yüzde kaç olmalı ?
 
Arkadaslar ana panodan diger panolara enerjiyi tasimak icin cogunlukla priz-fis kullanmamanizi oneririm.Hele hele 63 A ve yukarisi icin fis-prizi kullanmaniz yanlis olur.Cunku disari ortamda oksitlenme olur, temas iyi olmaz, ark olur, yagmur-yas olur... Bir bakmissiniz sizin pano yaniyor...
 