üçgen bağlı motor nasıl çalıştırılır??

bayezit

Üye
Katılım
25 Kas 2006
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
39
üçgen bağlı olan motoru üçgenmi?? yada yıldız-üçgen mi çalıştırılır.

yardımlarınız için teşekkürler...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
yıldız-üçgen çalıştıra bilmem için 4Hp-5,5Kw büyük olması lazım

motor eğer etiketinde ;
üçgen 380V da çalışıyosa üçgen bağla
yıldız 380v da çalışıyorsa yıldız bağla

motorun gücünü bilmeden bunu söylemek zor
 
üçgen bağlı olan motoru üçgenmi?? yada yıldız-üçgen mi çalıştırılır.

yardımlarınız için teşekkürler...

Motoruna göre değişir , bazı motorlar direk üçgende bağlanır...
Örneğin bazı dalgıç motorlar...
 
Eğer bağlantı klemensine 6 uç çıkartılmış ise ve motor etiketinde 380/690 V yazıyorsa, bu motoru Yıldız-Üçgen Bağlayabilirsin.
4-5,5 KW ve üstü gücündeki motorlar, zorunlu olmamakla beraber,yıldız-üçgen çalıştırılmalıdır.
 
Tahrikin şekline göre değişir.Yüksek kalkınma momenti isteyen tesislerde ( fan,kırıcı,öğü-
tücü,pompa vs. ) Y / üçgen kaldıramazsınız.Düşük moment isteyen yerlerde ise ,Y / üçgen
yolvermekte sakınca yoktur.
 
engin bilgiler için teşekkürler....
 
kısaca küçük güçteki motorlar (3-5 kw motorlar) harici yıldız ucgen yolmerme yapılır diyebiliriz sanırım..
 
5 kw a kadar olan motorlar direkt bağlanabilir
motorun etiketinde Y 380v/üçgen 220v yazıyor olabilir dikkat etmeli,bu şekilde
motor 380V ile çalışırsa kısa sürede ısınıp kavrulur.
 
Bazı küçük güçlü motorlar üçgen bağlanır.yıldız/üçgen 660/380 V etiketli diye hatırlıyorum uzun zaman önce böyle bir motor bağlamıştım torna tezgahına aitti.bazı ülkeler bu gibi motorları kullanır
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,250
Mesajlar
916,206
Kullanıcılar
450,067
Son üye
ERENLER04

Yeni konular

Geri
Üst