Üç Faz Hk.

Katılım
11 Mar 2017
Mesajlar
70
Puanları
1
Yaş
38
Selamünaleyküm bi sorum olacaktı. B araya gelen 3 faza yani R-S-T fazlar ına ölçü aleti ile baktığımda 380 görüyorum faz faz arası; fakat kontrol kalemi ile baktığım zaman fazlardan birini kontrol kalemi ile göremiyorum acaba bunun sebebi nedir?
 
Selamünaleyküm bi sorum olacaktı. B araya gelen 3 faza yani R-S-T fazlar ına ölçü aleti ile baktığımda 380 görüyorum faz faz arası; fakat kontrol kalemi ile baktığım zaman fazlardan birini kontrol kalemi ile göremiyorum acaba bunun sebebi nedir?
380 gördüğünüze eminmisiniz?350-360 olmasın?
 
Sadece fazlar arasını ölçtüyseniz eğer, faz-faz arası 380-400 volt ac.'dir, faz- nötr, faz-toprak arası topraklama çok iyiyse normalde 220-230 volt ac. 'dir. Ölçüm yaptığınız ortam trifaze bir priz (Topraklı veya topraksız) veya panodaki 3 fazlı bara terminalleri arası mıdır tam olarak ? 380 volt ac.'yi ancak 2 faz arasındaki ölçümle ac voltmetreden (Veya multimetrenin ac kademesinde) okumanız ve bu iki fazın da kontrol kalemiyle (Neon lambalı basit tipte olanıyla) mutlaka yanması lazımdır. Kontrol kalemiyle yanmayan uç, bara; ya toprak ya da nötr olur, faz-nötr ve faz-toprak noktası, barası arası 220-230 vac olur, burada bir çelişki (veya mutlaka bir hatanız) olmalıdır. Kolay gelsin.
 
Sadece fazlar arasını ölçtüyseniz eğer, faz-faz arası 380-400 volt ac.'dir, faz- nötr, faz-toprak arası topraklama çok iyiyse normalde 220-230 volt ac. 'dir. Ölçüm yaptığınız ortam trifaze bir priz (Topraklı veya topraksız) veya panodaki 3 fazlı bara terminalleri arası mıdır tam olarak ? 380 volt ac.'yi ancak 2 faz arasında okumanız ve bu iki fazın da kontrol kalemiyle (Neon lambalı basit tipte olanıyla) mutlaka yanması lazımdır. Kontrol kalemiyle yanmayan uç, bara; ya toprak ya da nötr olur, faz-nötr ve faz-toprak noktası, barası arası 220-230 vac olur, burada bir çelişki (veya mutlaka bir hatanız) olmalıdır. Kolay gelsin.


Çelişki yada hata konusuna katılıyorum.

Bir ikinci konu kontrol kalemini hiçbir zaman bir kontrol yöntemi olarak görmüyorum.
 
Evet, çok doğrudur, zaten bunun çok sağlıklı bir ölçüm olamadığı konusunda daha önce de tartışıp ölçülen sonucun olumsuzluğu (statik elektrikle de ölçümlerde karışabilmesindeki gibi) değerlendirmiştik, çok haklısınız, sn.Serkan_48. Kolay gelsin.
 
Ölçü aletiyle bir devrede kontrol yaparken mutlaka nötr veya toprak olmalı devrede eğer ki nötr yoksa ve devrede kaçak akım da bağlıysa kontrol yapılması zor olur böyle durumlarda kontrol kalemi işe yarar ama sağlıklı değildir.Power supply çıkışlarında ve statik elektrik te bile yanar kontrol kalemi.Ben geçen sene dijital kontrol kalemi gördüm ve aldım gerçekten de hoşuma gitti 24 volttan 220 volta kadar hem ekranda yazıyor hemde normal kontrol kalemi gibi ışıkla uyarı veriyor şuan için onu tercih ediyorum kullanmak için fiyatı da çok uygun.
 
Arkadaşlar baktığım bara ya bağlı bi çok ekipman yani motorlar bağlı ve çalışıyor. Faz faz arası ölçü aleti ile 380 görüyorum faz nötr arası da 220v görüyorum fakat ben kontrol kalemi ile baktığım zaman fazlar dan birini göstermiyor yani diğer 2 faz da kontrol kalemi yanıyor diğer faz da yanmıyor. Bu baraya bağlı sürücü lü motorlar var sistem çalışıyor
 
suruculer faz kaybinda bunu uyari olarak verirler. fazlarinizda gevseklik olabilir mi? ( kontrol ettiginiz fazda )
 
Serkan bey herşey normal o faz da da faz faz arası 380 faz nötr arası 220v var fakat anlamadığım kontrol kalemin o fazı göstermemesi
 

Forum istatistikleri

Konular
133,503
Mesajlar
971,909
Kullanıcılar
459,549
Son üye
jjkjkmk

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst