Arkadaşlar merhaba

bir fabrikamızda 440V 865kVAR kompanzasyon bulunuyor. (Röle Janitza Prophy, kond. franke)

fabrika endüktif reaktiften ceza yedi, görünürde kondansatör ilavesi gerekiyor.

Ancak bazı testler yaptık, sistem 900 A akım çekerken, tüm kademeler devrede, ve cosQ end 0,57 de, bu durum nası olabilir.

Hiç kompanzasyon yapmasak bile 0,7 civarında durmasını beklerken , 865 kvar (voltaj 380V old. 645 kVAR) kapasitif yükle beraber nasıl bu değer okunur.

Tüm kondansatörler doğru bir şekilde çalışıyor görünüyor. voltaj akım değerleri normal.

RGRöle arızalı, veya parametrik hatalı olsa desek sistemin endüktif olduğunu sayaçtan okuyoruz ve tüm kademeler devrede, yani görev olarak tamam.

Ne olabilir fikriniz varmı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kondansatörlerinizin," doğru bir şekilde " çalışıyor olduğundan kesin emin olmanızda yarar var.Bana göre,kondansatörlerinizde sorun var.
 
60 kVAr kondansatörler üzerinde 72 A okuyoruz voltaj değerleri 390 V
 
Tamamının kontrolunu ayrı ayrı yaptınızmı ? 60 kvar için,85-90 amp. okumanız gerekir.
 
tüm kondansatörler için yapıldı, ayrıca 60 kVAR 440 V dolayısıyla 390 V için 72A normal görünyor.
[60*(390)^2/(440)^2] / (1,73*380) = 72 A
 
72 amp. karşılığı 50 kvar civarındadır.Kondansatörleriniz sağlam olduğuna göre,ya yükünüz arttı,veya,konansatörleriniz yetersiz.İlave yapmanız gerekiyor.
 
Fabrikada motorlar haricinde endüktif yük olacak pek bişey yok ( sürücüler çok az, aydınlatma yok), bu durumda biz cosq 1 i 0,7 düşndük ve güvenlikli olduğunu düşünüyorum. Bunun altına düşmesi olası mı?
 
kondansatör üzerinden pensampermetre ile
 
900 A yaklaşık 200 kVa her fazda yapar. toplam 600 kVA desek, 600 kva için 865 kvar kondasnatör çok fazla bence. Ya kondansatörler değer kaybetmiş, olmalı yada şu anda kapasitif yönde çalışıyor olmalı. Kompanzasyonu kapattığınızda cos fi yükselir ise 0.7-0.8 e kapasitif yöndesiniz diyebiliriz, ama endüktif ceza yemiş olmanız da ayrı bir soru işareti.. Kompanzasyonu kapattığınızda kaç kva yada amper okuyorsunuz?
 