Arama sonuçlarınız

  1. Tek butonla start stop

    Orhan bey, Farkındamısınız bir gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse, ondan sonrası da öyle gidiyor. Diğer platforma cevaben göndermiş olduğunuz alternatif çözümden rencide olmadım da, Çözüm yönteminizi burada paylaşmanızın mı beni rencide edeceğini düşündünüz ? Sizin zannettiğiniz gibi...
  2. Tek butonla start stop

    Otomatik kumanda konularında, bir problemin birden farklı yolu ve yöntemi var. Konuda paylaştığım yöntem düşen kenar mantığı ile oluşturulmuş bir devre. Benim bakış açıma göre 3 röleli sistem pek mümkün değildi. Orhan bey'in aşağıda ki konuda, 2. ci denemede, farklı çözüm yolu ile sonuca...
  3. Tek butonla start stop

    Düzenlenecek yerler neresi?
  4. Sensörün aktif olduğu süreyi hesaplama

    Endüktif sensör (I0.0 ) aktif olduğu anda, 1 hz clock pulse kullanarak INC komutu ile MW10 alanını saniyede bir artırarak, geçen süre saniye cinsinden hesaplanmış olur.
  5. Tek butonla start stop

    Butona bas bırak lamba yansın. Butona bas bırak lamba sönsün.
  6. 5 Katlı asansör kumanda devre şeması.

    5 Katlı asansör kumanda devre şeması. Özel mesaj ile sorulan soruya verilen cevaptır. Klasik kumanda ve plc programı oluşturmada ilgilenen arkadaşlar yararlanabilirler.
  7. Ileri duraklat geri duraklat

    İlk çalıştırma esnasında, stop butonuna basıldığında, K2 ve K3 kontaktörü devreden çıkmıyor. Ayrıca ; Gerçek uygulamada, 2 adet zaman rölesi ile, her hangi bir alıcının döngüde çalıştırılması istenildiğin de. Aşağıda ki simulasyon görüntüsünde her ne kadar çalışıyor gibi görünse de ; ZR2...
  8. Entes astronomik zaman saati

    Sayın vecivicivokke Konu ile ilgili Entes firması teknik destek ile görüştüm, ürünün aynısı yanımda olmadığı vede yetkilinin bazı sorularına cevap veremediğim için, her hangi bir sonuca gidemedik. Detaylara siz daha iyi hakim olduğunuz için sizin görüşmenizde fayda var. 0 (216) 313 0110 >...
  9. Entes astronomik zaman saati

    Merhaba. Hafta içi günlerinin programını C1 Kontağı üzerinden, Hafta sonu cumartesi pazar için C2 Kontağı üzerinden programlama yapın.
  10. Hidrolik pompa

  11. Ekts

    Çizimde şifre : 6-7-8-9-0 ayarlanmıştır. Rast gele tuşlandığın da kapı kilidinin aktif olmaması için, sıralamaya göre tuşlanması şartlandırılmıştır. Yanlış tuşlama da alarm devreye girer, devre resetlenir. Tuşlara basma süresi 3 'er saniyedir.
  12. Kontaktörle vavien tesisatı nasıl yapılır?

    Merhaba. Sizin dediğiniz şekilde ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Harici stop butonu kullanmadan, kontaktör kumandalı 2. alternatif yöntem. İstenilen sayıda buton eklenebilinir.
  13. Belt conveyör devir bekcisi yardım

    Merhaba. Bu işlem için sadece röle kullanmak, istenilen çalışmayı gerçekleştirmeyebilir. İlave olarak 1 adet zaman rölesi kullanıp ; Belirlenen dönüş zamanı aralığında sinyal gelmez ise, sistemi durdurup uyarı sireni çaldırabilirsiniz. Not : Devir bekçisine bağlı sistem durduğunda, durdurulan...
  14. 2 adet float swith ile pompa kontrolü hk?

    Merhaba. Ek'te paylaştığım şema ile, istenilen çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz.
  15. Yıldız üçgen ileri geri çalışması

    Erhan bey'in tarif ettiği gibi, faklı alternatif uygulama örneği.
  16. 4-20 mA dönüşüm hesaplama

    Merhaba. 4-20 mA dönüşümü ile alakalı excel çalışmasını, ilgilenen arkadaşlara faydalı olması açısından paylaşıyorum .
  17. Stop butonu muhurleme

    Mevcut elemanlara 2 adet röle ilave ederseniz istediğiniz çalışma gerçekleşir. Rölenin tekrardan enerjilenme şartı nedir?
  18. DANFOSS Frekans konvertörleri

    Hocam bağlantınızda sorun var gibi, harici 24 volt güç kaynağı kullanmışsanız buna gerek yok. Bağlantıları aşağıda ki şekilde ki gibi değiştirerek denermisiniz.
  19. SVC Sürücülü Kompanzasyon Şeması Çizdim. Yorumlar...

    Elinize sağlık. Reakif güç kontrol rölesinin L1 L2 L3, referans gerilimini doğrudan baradan almak yerine, sigorta üzerinden geçmesi daha uygun olur.