Arama sonuçlarınız

  1. ArizHulk

    Telecom equipment-lerde neden 48 V dc enerji kullanılıyor?

    Ve neden bu 48 v artı eksinin artı kutupu topraklaniyor?
  2. ArizHulk

    DC kablo kesit hesabi

    Merhaba değerli arkadaşlar. Güç kaynağımız-PSU DC 54 V, 100 KW Dağıtım pano mesafesi-35 metre. Güc kaynağından dağıtım panosuna kablo kesiti ne kadar olmalı?
  3. ArizHulk

    Aküye normal su ilave ettim, sorun olur mu?

    Arkadaşlar, araba 2-3 gün çalışmadıkta aküsü bitiyordu. Ben bugün akünün kapaklarını açtım, hepsi nereseyse kuruydu. Ben de çeşme suyu ilave ettim. Bi sorun olurmu? Patlama gibi. Saf su koymaliydim, yalnış yapib çeşmə suyu ilave etim
  4. ArizHulk

    Binalarda yangın olma ihtimaline karşı yapıla bilecek en önemli elektrik testleri nelerdir?

    Arkadaşlar, şimdiye kadar yuksek gerilim ürünleri test firmasinda muhendis olarak görev yapıyordum. Alçak gerilim tarafla neredeyse hiç işim olmadi. Yeni bir iş teklifi aldım. Binalarda, okullarda yangına karşı elektrik testleri yapmak ve rapor hazırlamak. Bu konular hakkında bilgi edinmek...
  5. ArizHulk

    Topraklama kelepçesi ölçü cihazı

    Arkadaşlar, bu cihazın çalışma prensibini internetden aradim bulamadim. Sadece kelepçeyi torpaklama kablosuna tutuyorsun ve topraklama değerini gösteriyor. Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler Resim atamadim nedense, 20 saniyelik videosu var o cihazın
  6. ArizHulk

    80 metrekare daire. Kaç btu klima iyidir?

    Arkadaşlar, yer 80 metrekare. Yaz aylarinda 35 dereceye kadar sıcaklık oluyor evde. Kaç btu klima almaliyum?
  7. ArizHulk

    Yüksek gerilim xlpe kablolari yeraltı nasil çekilmelidir?

    Bir resimlde kablolar arasi mesafe var. Diğerinde ise piramida, ucken şekilli atılmış. Hangisi daha güvenli ve nedenini açıklayınız lütfen
  8. ArizHulk

    Başka bir iş için sinavdayim yarın. Ne gibi sorularla karşılaşa bilirim? Yüksek gerilim sektörü

    Arkadaşlar, yüksek gerilim, elektrik ürünleri test muhendisiyim. Pazartesi başka bi şirkete iş için sinavdayim. Ne gibi sorularla karşılaşa bilirim? Fikri olanlar cevaplasın lütfen
  9. ArizHulk

    Kombi basıncı yukselme sorunu

    Arkadaşlar, durum şöyle. Kombiyi 1,5 bara getirdikden sonra kombinin su doldurma yerinden su kaçırma ihtimaline karşılık şebeke giriş vanasini kapatıyorum. Normalde 1,5 bar olduğu gibi kaliyor. Ama banyoda ve ya tuvaletde her hangi musluğu açtıkta bahçedeki su motoru da an itibarile çalışıyor ve...
  10. ArizHulk

    Haluk Odoglunun trafo test kitabinda bi formül dikkatimi çekti arkadaşlar

    Arkadaşlar , aşağıdakı formüle göre izolasyon direnci bulmak istesem.. Gücü daha büyük olan trafonun yalitim direnci daha az mi olmuş oluyor? Yani, gerilimleri ayni olan 25MVA trafo ve 125 MVA trafoyu baz alalım. 25 MVA trafoda ızolasyon dirençi daha büyük çıkıyor. Oyle mi olmalı?
  11. ArizHulk

    Ucken baglantida tek fazin omik değerini bulma

    Selam. Resimde AB, BC ve AC omik değerleri var. Aşağıdakı degerlere görə fazlarin tek tek omik degerini hesaplaya bilecegim bi formül var mi? Yani A fazinin omik değeri nedir. Ve ya B, C
  12. ArizHulk

    Trafo sargı dirençi ölçme

    Merhaba arkadaşlar. Mesela trago testi yapiyoruz. Sargı direnci testi icin. Sargiya 5 Amper sabit akim veriyoruz. Sarginin tam doyuma ulaştığını nereden anlaya biliriz?
  13. ArizHulk

    Xlpe kablolarinin ekran topraklamasindan akim akiyor

    Arkadaşlar, 6000 Voltluk gerilim altında olan Xlpe kablonun kendisinden 50 A akim akıyor. Ama kablonin ekran topraklamasindan akan akim fazla. 150 Amper. Kabloda hicbir sorun yok. Izolasyon degerleri iyi. Sadece ekran topraklamasindan akan akımın öyle olmasi neden kaynaklanir? Kaçak akım...
  14. ArizHulk

    Trafo gerilim farkları hakkında

    Arkadaşlar, nötru topraklli olmayan 35/0,4 kv trafo. Trafo yük altında olctugum degerler. U(ABC)=380V, U(An, Bn, Cn) = 220V.bunlar normal değerler, ama gövde arası olctugumde alinan değerler : U (nötr-gövde) = 120 V U (A-gövde) = 380 V U (B-gövde )= 240 V U (C-govde) = 120 V Bir daha belirteyim...
  15. ArizHulk

    Trafo bağlantı açıları

    Arkadaşlar, trago bağlantı grubu, yıldız üçgen hakkında az çok bilgim var. Ama bağlantı açıları hakkinda bilgisi olanlar detayli cevap yazsin lütfen. Mesela Dyn5 grubunda sargilar nasil sariliyor. Ve ya Dyn5 i Dyn11 yapmak için ne yapilmali. Ve ya mesela Dyn0 grubu Dyn6 yapmak... Ve ya diger...
  16. ArizHulk

    Bu trafolar nerelerde kullanilir?

    bilgisi olan cevaplasın lutfen
  17. ArizHulk

    Trafolarda cos fi degeri

    Arkadaşlar, jeneratorlerde, ve ya motorlarda cos fi degeri gösteriliyor. Ama trafolarda yok. Trafolaron cos fi değeri kaç?
  18. ArizHulk

    Trafonun yg tarafinin izolasyon testi

    Arkadaşlar, mesela 10/0,4 kv trafo. Bu trafonun 0,4 kv tarafindan 400 volt 3faz gerilimi verirsek, yg tarafdan da 10kv gerilim elde edeceğiz. Peki yg tarafda tanka delinme olursa eğer, bunu hiss ede bilirmiyiz? Ag tarafdaki ampermetre gostericisi değişir mi?
  19. ArizHulk

    bağlantı grubu farklı olan trafolari paralel calistirmak mumkunmu?

    Arkadaşlar, 2 trafo ve bağlantı grublari farklı. ve paralel çalışma sartlarinda baglanti qruplari ayni olmalı yaziyor. Peki her hangi bir yontemle bağlantı grubu farklı olan trafolari paralel calistirmak mumkunmu?
  20. ArizHulk

    Trafo Nüvesi topraklanir mi?

    Arkadaşlar, trafo nuvesi topraklanir mi?

Yeni mesajlar

Geri
Üst