Haluk Odoglunun trafo test kitabinda bi formül dikkatimi çekti arkadaşlar

ArizHulk

Üye
Katılım
19 Ara 2015
Mesajlar
173
Puanları
1
Yaş
30
Arkadaşlar , aşağıdakı formüle göre izolasyon direnci bulmak istesem.. Gücü daha büyük olan trafonun yalitim direnci daha az mi olmuş oluyor? Yani, gerilimleri ayni olan 25MVA trafo ve 125 MVA trafoyu baz alalım. 25 MVA trafoda ızolasyon dirençi daha büyük çıkıyor. Oyle mi olmalı?
IMG_20190130_115313.jpeg
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,716
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
Arkadaşlar , aşağıdakı formüle göre izolasyon direnci bulmak istesem.. Gücü daha büyük olan trafonun yalitim direnci daha az mi olmuş oluyor? Yani, gerilimleri ayni olan 25MVA trafo ve 125 MVA trafoyu baz alalım. 25 MVA trafoda ızolasyon dirençi daha büyük çıkıyor. Oyle mi olmalı?


Bende güç ile alakası olmadığını düşünüyorum.Çünkü izalasyon megeri ile izolasyon testi yaptığımızda çok küçük güçlü trafo ile büyük güçlü trafonun izolasyon değerleri yaklaşık aynı çıkıyor.
 
Son düzenleme:
Konu Sah
ArizHulk

ArizHulk

Üye
Katılım
19 Ara 2015
Mesajlar
173
Puanları
1
Yaş
30
Bence de. Ama yanlışlıkla olacağı mümkün mü ki acaba... Asl formül nasıl acaba
 

mmtkaya1

Paylaşımcı üye
Katılım
13 Tem 2011
Mesajlar
620
Puanları
106
Konum
Balıkesir
Bu formül hemen hemen tüm kaynaklarda böyle geçiyor
Aşağıda Megger firmasının ,Fluke firması ve bir portala ait dokümanların ilgili yerlerini ekledim hepsinde kva var

Fakat esas hesaplama metodu biraz farklı, exponansiyel üssü falan giriyor işin içine,buda esas hesaplama metodu buyurun.
 

Ekli dosyalar

  • Fluke isolation doc.JPG
    Fluke isolation doc.JPG
    54.2 KB · Görüntüleme: 18
  • Megger test doc.JPG
    Megger test doc.JPG
    68.3 KB · Görüntüleme: 19
  • Enginering portal doc.JPG
    Enginering portal doc.JPG
    45.2 KB · Görüntüleme: 16
  • İsolation Formule.JPG
    İsolation Formule.JPG
    143 KB · Görüntüleme: 16
Son düzenleme: