Arama sonuçlarınız

  1. Trafoda sigorta atma sorunu

    Arkadaşlar sorun çözüldü.OG.buşing kapama nem yapmış orta fazdan iptal ettik diğer fazlardan biri atmaya başladı.OG.buşing kapamaları iptal edince sorun çözüldü artık sigorta atmıyor.Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim.
  2. Trafoda sigorta atma sorunu

    Arkadaşlar yardımlarınız için teşekkür ederim.Orta fazın sigortasını 24.09.2020 tarihinde değiştirdik 29.09.2020 tarihinde tekrar attı.Sigorta devamlı gece atıyor.Hattın bulunduğu alan tesis içi yani ağaç yok.Ana şalterimiz 400A.Hattın bakımını yeni yaptık yani kırık yada çatlak izalatör...
  3. Trafoda sigorta atma sorunu

    Arkadaşlar trafonun üstündeki ayırıcının orta fazındaki sigorta 5-6 gün de bir atıyor.Trafom 250kVA.Hat başında sigortalı ayırıcım var.5 direkli ENH.ile trafo direğine geliyorum ve trafo direğinde de sigortalı ayırıcım var.Daha önce her iki ayırıcının sigortasıda aynı anda atıyordu ( her ikiside...
  4. Topraklama direnci süresi.

    EMO.nun YG.İşletme sorumluluğu kontrol föyünde Topraklama dirençleri süresi sorulmakta.Burada sorulmak istenen topraklama tesisinin ne zaman yapıldığı mı?Topraklama direncinin süresi olur mu? Bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse memnun olurum.
  5. Binanın eşzamanlı gücünün hesaplanması

    Bilgi veren arkadaşlara çok teşekkür ederim.Bana görede binanın eş zamanlı yükü belirlenirken binanın toplam kurulu gücü x binanın eşzamanlılık katsayısı olmalı.Yönetmeliktede kurulu güç esas alınıyor.
  6. Binanın eşzamanlı gücünün hesaplanması

    Arkadaşlar binanın eşzamanlı gücü belirlenirken, 1 - Binanın toplam talep gücü x bina eş zamanlılık katsayısı 2 - Binanın toplam kurulu gücü x bina eşzamanlılık katsayısı Bunlardan hangisi doğru.İç tesisat yönetmeliğine göre toplam kurulu gücün dikkate alınması gerekiyor. Yapılan ve halen...
  7. Kaçak akım koruma neden açtırıyor

    Çok teşekkür ederim Sami bey
  8. Kaçak akım koruma neden açtırıyor

    Sayın sami inci benim öğrenmek istediğim kaçak akımların niye açtığı.Şebekeden mi kaynaklanıyor. Birde bağışık tip nedir açıklayabilirmisiniz
  9. Kaçak akım koruma neden açtırıyor

    Sıemens
  10. Kaçak akım koruma neden açtırıyor

    Arkadaşlar sitede dubleks bir evde 30mA.ve 300mA.lik KAK var.Son zamanlarda elektrik kesintilerinde bazen sadece 30mA.lik bazen her ikiside atıyor.Elektrik kesikken her ikisinide kaldırdığında elektrik geldiğinde bir sorun olmuyor.sadece şebekeden elektrik kesildiği zaman atıyor.Ev tesisatında...
  11. Hafta sonu endüktif sorunu

    Hayır kontrol ettim
  12. Hafta sonu endüktif sorunu

    Merhaba arkadaşlar, 1000kVA.lık bir tesis hafta sonları çalışmadığı için yani sadece dış aydınlatma ve bekçi oluyor ve endüktif %28 yazıyordu.Hafta arası fabrika çalışmaya başladığında fark kapanıyordu.Ama bu hafta sonu endüktif %162 kapasitif %19 yazmış.Tesisin yetkilisinden öğrendiğim...
  13. Kompozit silikon izalatörlü harici tip ayırıcılar

    Arkadaşlar silikon kompozit izalatörlü h.tip ayırıcıların nemli yerlerde kullanılmasında avantaj ve dezavantajları nelerdir.Bilgi verirseniz memnun olurum
  14. Ayırıcılar ve kesiciler

    Arkadaşım 400kVA.ya kadar olan güçlerde sigortalı ayırıcı ile açma-kapama yapabilirsin.Daha büyük güçlerde kesici kullanılması gerekir.
  15. 1kV.kablo

    Arkadaşlar 1kV.kablo OG.gerilimde kullanılırmı ?
  16. 2(3X120)+70mm2-3(1x240)+240mm2 ANLAMI ve 1x70 H07Z-R

    1- 2 adet 3x120mm2. kablo fazlar için(1 faza 2x120 olacak).1 adet 70.lik nötr için.Ama nötr 2x70 veya 150 olmalı. 2 -3 adet 240 fazlar için(1 faz 240 olacak) nötr 240.lık. 3 - 3x120+70 dört damarlı kablo.Fazlar 120,nötr 70.1x70 toprak
  17. Swallow iletken akım taşıma kapasitesi

    Bencede (3) mantıklı görünüyor.Teşekkür ederim.
  18. Swallow iletken akım taşıma kapasitesi

    Arkadaşlar Swallow iletkenin akım taşıma kapasitesi EMO.kitabında (1) 120A. (2) 160A. (3) 180A. proje hesaplarında kaç alıyoruz.Bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse memnun olurum.
  19. Tek damarlı kablolarda redüksiyon faktörü

    teşekkürler.
  20. gerilim dusumu hesabi hatasi

    genç arkadaşın verdiği formülün kısatılmış hali monofaze devrelerde gerilim düşümü = 0,074x(LxN/S) dir.N =güç(kW) L=uzunluk(m) S ise kesit.