Herkeze kolay gelsin.
Elimde S7 313 cpu ve ET200S profibus modülü var.Tia portal V14 üzerinde donanımlarını yapıyorum ve
simüle olarak çalıştırıyorum sıkıntı yapmıyor ve online bağlantıda hata vermiyor.Ama gerçek bağlantıları yapıp online olmaya çalışınca CPU ve ET200s arası hata...
Sayın huh,verdiğiniz linkler vasıtasıyla uğraşarak haberleşmeyi başardım.
Yanlız delta ve s71200 de değişiklik yapmak gerekiyor.Burada belirteyim,başka arkadaşlarda belki faydalanır..
1-dop B de evraklarda belirtilmiyor ama ilave olarak mutlaka yerel ana makine ayarına elle sabit IP vermek...
Merhabalar,
Tia V14 de s71212 cpu ile delta dopB HMI profinet haberleşmesi yapmaya çalışıyorum.Bunun için daha önce forumda yazılanları, siemens'in ve delta'nın pdf lerini inceledim.Deltada tarafında sıkıntı yok.Ama Tcon komutunu daha önce kullanmadığım için ayarlarını sanırım yapamıyorum ve...
1-Fast,biz delta plc kullandığımız için ürün satabildi.Satabilsin diyede mecburen teknik destek verdi.Babasının oğlu olduğumuz için değil.Yoksa kime ne satacaktı.
2-Biz PLC yi fast ve deltayla öğrenmedik.Delta Türkiye'de yokken başka PLC leri biliyor ve kullanıyorduk,halada...
Sayın shox haklısınız,neticede o sitede sadece fast'ın verdiği bilgiler değil,benimde sizinde,başkaları gibi paylaşımlarımız ve bilgiler vardı.Emek ve bilgisini paylaşanlar ne olacak?
Uyarı verdiler ama sadece 1 gün,ertesi gün kapattılar.
Ticari ahlaka hiç uymuyor.Forumdaki İnsanlara ve bilgi...
up down counter kullanıp td ekranın tuşlarıyla yukarı aşağı yaptırırsın.daha sonrada sayıcı çıkışını analog karşılaştırıcıya verip ampl.lerle istediğin şekilde çıkış alırsın.yapmıştım aynısını ama 2-3 sene oldu tam olarak devresini hatırlayamadım ama bu mantıklaydı....
Sorun aslında benden değil siemens'ten kaynaklanıyormuş.Ben sorunu PC ADAPTER kullanarak ve connection ayarlarını ona göre uyarlayarak çözdüm ve firmam nihayet scada programına kavuştu.
Bu sorun internette araştırdığımda anladım ki birçok kişinin başına gelmiş ve çözülemeden kalmış...
Bugün işyerinde projeyi başka bir PLC ile yaptığımda proje normal çalıştı.Eskiden çalışan PLC aynı scada programında çalışmadı.Yanlız ben bu işten bişey anlamadım...
1-PLC ve içindeki program normal çalışıyor.
2-PLC ye her türlü program yüklenip çekilebiliyor.
3-microwinde debug yapılarak plc...
Alakan için teşekkürler,onlarıda kontrol ettim mesela aynı pc de microwini açıp debug yaptığımda plc içindeki değerleri görebiliyorum yani haberleşme sağlam gözüküyor.plc term modunda.aynı program flexible runtime trial sürümde çalışıyordu ve gerek plc de,gerekse scada programında bir değişiklik...
merhabalar,wincc flexible trial-30 günlük demo-ile bir program yapmış ve 1 ay boyunca sorunsuz kullanmıştım fakat süresi bitti.daha sonra işletmemize runtime lisansı aldık ve aynı programı runtime da çalıştırmak istedik,runtime çalışıyor fakat görmemiz gereken değerleri scada ekranında...
Anladığıım kadarıyla licence managerde,lisansı F de görebiliyorsun ve C ye almak istiyorsun.lisansı gördüğün yerdeki satır üstüne sağ tıklarsan transfer çıkıyor,oradan nereye istersen (C-D-E) seçip okeylersen transfer edebiliyorsun...