250/5 akım trafosunun primerinden 350 amper geçerse akım trafosu düzgün dönüştürme yapamaz ayrıca arıza yapar trafolar.kompanzasyon rölenizde düzgün çalışmaz.uygun amperde akım trafosu takmanızı öneririm
Arkadaşlar merhaba,işletmemizde elektrik kesilip jeneratör devreye girdiğinde sorunsuz besleme alıyoruz ancak şebeke elektriği geri geldiğinde şebeke motorlu şalteri kendisini kurmuyor ve ben manuel olarak şalteri kurarak elektriği binaya verebiliyorum.Her kesintide problem yaşıyoruz.Ekteki...
Sekonder devre akımını pensampermetre ile ölçtüm.primerden de 1000 amper civarı akım geçiyor.Dijital ampermetreden okudum değeri zaten
sekonder akımı 2 amper.k,l uçlarından ölçüm yaptım
Arkadaşlar merhaba;
Çalışmış olduğum işletmede 2500/5 oranlı akım trafosunun çıkışından yaptığım ölçümde 2 amper civarı okuyabiliyorken;reaktif güç kontrol rölesinin akım trafosu giriş klemensinde 0 amper okuyorum.Haliylede röle tepki vermiyor diye düşünüyorum.Kablo kesiti de 2,5 mm. sizce...
Arkadaslar merhaba
Isyerine ait 400 watt metal halide projektorun ignitoru su aldigindan dolayi yeni ignitorle degistirdim.yalniz eski ignitor iki uclu idi yeni ignitor 3 uclu idi.baglantiyi yaptim ama kondansatorler zirildamaya ve isinmaya basladi.hemen fisi cektim.sonra kondansatorleri iptal...
Arkadaşlar bahçede güneş paneli kullanmak istiyorum. 1 adet 12 volt dc oto teybi ve 2 adet 6'şar watt led ampül bağlayacağım. radyo akşam hava karardığında çalmaya başlayacak ta ki sabaha kadar.güneş panelleri konusunda hiç tecrübem yok.kaç amper saatlik akü ve kaç amperlik şarj cihazı ve de...
Arkadaşlar merhaba...vaillant marka kombimin ana eşanjörünü ve kullanma suyu eşanjörünü söktüm.acaba temizliği nasıl yapılır.dışarıdan solüsyon falan temin etmeye gerek varmı yoksa bildiğiniz pratik çözümler varsa yardımcı olabilir misiniz? Ayrıca genleşme tankının havasını boşalttım.hava basma...
Evet haklısınız...her 5 metrelik led için trafo çıkışlarından ayrı ayrı hat alınması lazım aksi takdirde ledler sönük yanar ve bir anlamı olmaz...normal led amperaj hesaplaması yaptınız diyelim ve elektrikçi dükkanı size dediki şu metraja atıyorum 20 amper yeter dedi....20 amper yeter ama her...
Artık kullanıcı şahıslar da birazcık hareket etsinler.burası sonuçta çok kullanılan bir yer değil.şahsi bir otopark...bu sıkıntıyı çözmek için bir fikrin varmı