evet hata bende .... c1 konaktörüne giden yoldaki kapalı kontakların ikisinide c2 kontağı yapmışım onun için devre çalışmıyor gözüktü bende ..ama sizin dosyayı indirdiğim zaman farkedebildim ...özür dilerim... sizin devrenizde çalışıyor... hem benim devreden daha az kontaktör sayısı var... :)...
evet ...sanırım bir yerde hata var...EKTS de denedim ama çalışmadı...ya ben hata yaptım yada siz sayın hemmehhemtek...
---
acizane bende bişeyler karalamışım :)
selamün aleyküm...
3 motorumuz var... start butonuna ilk dokunuşta 1 ve 2 inci motorlar devreye girer ...
ikinci dokunuşta 2 ve 3 üncü motorlar devreye girer ve 1 inci motor durur ... üçüncü
dokunuşta 3 ve 1 inci motorlar devreye girer ve 2 inci motor durur... 4 üncü dokunuşta
tekrar başa...
sayın bolu beyi... zaman rölesi 10 sn.saydıktan sonra açık olan kontağını kapatır kapalı olan kontağını açar...doğrumuyum ?!? ...evet doğruyum...peki start butonunun hemen altına koyduğun zaman rölesi 5 in kapalı kontağı zaman rölesi 5 devreye girdikten 10 sn. sonra ne olur ... ??? !!! ??? ...
scorpion öncelikle bolu beyi nin emek verdiği program çalışmamakta ... :) ısrar ediyorum ... neden mi ?!? z5 in kapalı kontağına dikkat etmedinmi ?!? ... z5 devreye girdiği zaman tüm devrenin enerjisi kesiliyor ... ve motorlar susuyor ... ilk gördüğüm hata o ...bizim istediğimiz motorların...
:) arkadaşlar IQ seviyenizin yüksek olduğunu biliyorum zaten...soruyu okurken çözmüşde olabilirsiniz... saygım sonsuz ... da icraat nerde icraat... onu göremiyorum... :) sanırıım sadece bolu beyi çizim sunmuş... onuda incelemedim çalışıyormu çalışmıyormu ...az sonra bakacam...
İCRAAT...
"selamün aleyküm ağalar....
sizlere atelye şefim in zamanında biz öğrencilerine sormuş olduğu soruyu sormak istiyorum....
şimdi ...
5 adet motorumuz var...
start butonuna bastığımız zaman öncelikle
1 ve 2 nci motor çalışacak ...aradan 10 sn.geçtikten sonra 1 ve 2 inci motor durup
3 ve 4...