    Solar Sulama Motor Kablo Seçimi

    Mrb siz neden 3 faz 2.2kW 3hp dalgıç pompa +3kW Solar sürücü+Solar panel düşünmüyorsunuz kablo kesitiniz daha uygun cıkar.motor 4,5A civarı ceker ise 4*4mm2 NYY kabloda gerilim düşümü 225/56/4=1ohm 1*4,5*1.73=8V gerilim düşümü olur solar sürücüden gerekirse motor parametresinde motor gerilimini...
  2. ekrem.kolu

    OG Gerilim Düşümü sorunu

    34,5Kv ta 0,4kV olan kademeyi 33kV denk gelen kademeye almak sorunu çözer sekonderde 18V değişir özetle 370+18=388V olur tesisi sıkıntıya sokmaz. gerilim 34,5 cıkarsada sekonder 418V olur buda normal sayılır.
  3. ekrem.kolu

    Ges dc izolasyon

    son gördüğün değer önemli
  4. ekrem.kolu

    Ges dc izolasyon

    String inverter ise inverterlere takılı olan MC4 soketleri artı ve eksi olarak tek tek sök eksi-toprak artı-toprak olarak 1000VDC ölcebilen bir cihazla ölç gördüğün gerilim 30VDC altındaysa sorun yok tek tek tüm stringleri bu şekilde ölç bulursun. inverter off iken sökmen lazım MC4leri yükte...
  5. ekrem.kolu

    Huawei inverter anormal fazlalık akım arızası

    İnverterler herhangi bir arızadan dolayı duruyorsa invertere bağlanıp pc-yada cep telefonu ile Alarm Loglarına bakman gerekiyor.
  6. ekrem.kolu

    Akıllı evi 2-3 saat idare edecek UPS tavsiyesi

    Yakın zamanda ups ile alakalı inceleme yapmıştım 3000W UPS tam yükte 10-15dk yükü tutar diyorlardı. siz 10dk deseniz 1,5 saat anca dayanır. sizin 6000W Ups almanız gerekiyorki 3 saat için ben olsam UPS firması ile konuşup Akü ve Şarj ünitesini 4saat dayanacak şekilde 1000W cıkış güçünde Ups...
  7. ekrem.kolu

    Og trafoya giriş sigortası

    doğru tespit ancak 1 faz kesik olarak 220 volt kullanmak aşırı gerilime maruz kalacağınız anlamına geliyor.
  8. ekrem.kolu

    Akım trafosundan alınan s1 ve S2 uçlarına seri olarak enerji analizörü ve ges sınırlayıcı cihazı takılabilir mı ?

    Akım trafosunun Clas sı 0,5 olmalı aksi takdirde ara ara şebekeye basarsın sıkıntı olur.
  9. ekrem.kolu

    Harmonik filtreli kompanzasyon.

    Soruna cevap veriyim tesisindeki varolan harmonik bozulmaları kompanze panosunda kondansatörle beraber seri bağlı olan Harmonik pasif detuned tarzı flitreler düzeltmez . Harmonik flitreli kompanzeye neden ihtiyaç var peki, ****Tesiste varolan Harmoniklerin genliğinin artmasını engellemek...
  10. ekrem.kolu

    105 ah aküyü güneş enerjisi sarj etme

    Günlük 500W tüketim yaparsanız 5 saat güneşlenmede 105Ah aküyü doldurmak için 135Wp panele ihtiyacınız olacak 20Aşarj kontrolcihazı işinizi görür Mppt özellikli tavsiye olur
  11. ekrem.kolu

    On grid inverter arizasi

    inverterler 5 yıl garantili olarak satılır genelde tık tık sesi inverterler şebekeye paralele girerken bu sesi cıkarır ayrıca bozuk oldugunu inverterin loglarına bakarak anlayabilirsin harici arızada meydana gelmiş olabilir..
  12. ekrem.kolu

    Off-Grid şebeke destekli Ges şebekeye enerji basmak

    bağlantı görüşünde yazar yönetmeliğe göre 5.1.ç hükmünde isen şebekeye enerji basmaman gerekir aksi taktirde bedel ödersin..
  13. ekrem.kolu

    Güneş Enerji Santrallerinde Kompanzasyon Yardım

    1.Trafonun soğutulması ile kompanze alakasız 2.Tesisin ana şalterini kapatman saçma olmuş 3.Ges tesislerinde Sabit kondanstör projede vardır ama tesiste of konumunda olur genelde 4.Ges tesislerinde üretim esnasında Harmonik olmaz fazlar ise dengelidir 5.Trafonun kademesi ile oynanmaz işletme...
  14. ekrem.kolu

    Şema, Test Programı vs İhtiyacı Olanlara

    Benim evde profilo bm5220eg E14 Hatası verdi bulaşık makinası hakkında elinde tamir ile bir klavuz varsa bana yardımcı olabilirsen sevinirim