  1. ekrem.kolu

    Ges dc izolasyon

    son gördüğün değer önemli
  2. ekrem.kolu

    Ges dc izolasyon

    String inverter ise inverterlere takılı olan MC4 soketleri artı ve eksi olarak tek tek sök eksi-toprak artı-toprak olarak 1000VDC ölcebilen bir cihazla ölç gördüğün gerilim 30VDC altındaysa sorun yok tek tek tüm stringleri bu şekilde ölç bulursun. inverter off iken sökmen lazım MC4leri yükte...
  3. ekrem.kolu

    Huawei inverter anormal fazlalık akım arızası

    İnverterler herhangi bir arızadan dolayı duruyorsa invertere bağlanıp pc-yada cep telefonu ile Alarm Loglarına bakman gerekiyor.
  4. ekrem.kolu

    Akıllı evi 2-3 saat idare edecek UPS tavsiyesi

    Yakın zamanda ups ile alakalı inceleme yapmıştım 3000W UPS tam yükte 10-15dk yükü tutar diyorlardı. siz 10dk deseniz 1,5 saat anca dayanır. sizin 6000W Ups almanız gerekiyorki 3 saat için ben olsam UPS firması ile konuşup Akü ve Şarj ünitesini 4saat dayanacak şekilde 1000W cıkış güçünde Ups...
  5. ekrem.kolu

    Og trafoya giriş sigortası

    doğru tespit ancak 1 faz kesik olarak 220 volt kullanmak aşırı gerilime maruz kalacağınız anlamına geliyor.
  6. ekrem.kolu

    Akım trafosundan alınan s1 ve S2 uçlarına seri olarak enerji analizörü ve ges sınırlayıcı cihazı takılabilir mı ?

    Akım trafosunun Clas sı 0,5 olmalı aksi takdirde ara ara şebekeye basarsın sıkıntı olur.
  7. ekrem.kolu

    Harmonik filtreli kompanzasyon.

    Soruna cevap veriyim tesisindeki varolan harmonik bozulmaları kompanze panosunda kondansatörle beraber seri bağlı olan Harmonik pasif detuned tarzı flitreler düzeltmez . Harmonik flitreli kompanzeye neden ihtiyaç var peki, ****Tesiste varolan Harmoniklerin genliğinin artmasını engellemek...
  8. ekrem.kolu

    105 ah aküyü güneş enerjisi sarj etme

    Günlük 500W tüketim yaparsanız 5 saat güneşlenmede 105Ah aküyü doldurmak için 135Wp panele ihtiyacınız olacak 20Aşarj kontrolcihazı işinizi görür Mppt özellikli tavsiye olur
  9. ekrem.kolu

    On grid inverter arizasi

    inverterler 5 yıl garantili olarak satılır genelde tık tık sesi inverterler şebekeye paralele girerken bu sesi cıkarır ayrıca bozuk oldugunu inverterin loglarına bakarak anlayabilirsin harici arızada meydana gelmiş olabilir..
  10. ekrem.kolu

    Off-Grid şebeke destekli Ges şebekeye enerji basmak

    bağlantı görüşünde yazar yönetmeliğe göre 5.1.ç hükmünde isen şebekeye enerji basmaman gerekir aksi taktirde bedel ödersin..
  11. ekrem.kolu

    Güneş Enerji Santrallerinde Kompanzasyon Yardım

    1.Trafonun soğutulması ile kompanze alakasız 2.Tesisin ana şalterini kapatman saçma olmuş 3.Ges tesislerinde Sabit kondanstör projede vardır ama tesiste of konumunda olur genelde 4.Ges tesislerinde üretim esnasında Harmonik olmaz fazlar ise dengelidir 5.Trafonun kademesi ile oynanmaz işletme...
  12. ekrem.kolu

    Şema, Test Programı vs İhtiyacı Olanlara

    Benim evde profilo bm5220eg E14 Hatası verdi bulaşık makinası hakkında elinde tamir ile bir klavuz varsa bana yardımcı olabilirsen sevinirim
  13. ekrem.kolu

    kael varkombi 18 T fazı sorunu

    öncelikle şunu belirtelim bu röle bana göre profesyonel kullanıcıların rölesi zira konuya fransız kalıyorsan bu röleye hiç bulaşma! Şimdi öncelikle bu rölenin auto setup yapması imkansız gözüküyor uzun anlatmıycam konuyu ekledigin resimlere göre.. 2 ihtimal var auto setup için 1.si tek tek...
  14. ekrem.kolu

    kakr ters bağlantı

    haklısınız evet yanmaz resimde kontakla önlemişler :)
  15. ekrem.kolu

    kakr ters bağlantı

    öncelikle Resimde hata var test butonu arasında seri bir iç direnç var ayrıca K.A.K rölesi usulüne uygun bağlanmalı ters yapılan bağlantıda çalışır ç ayrıca k.a.k insan ve yangına karşı korur demek akılsızsızlıktır zira faz nötr ede çarpılabilirsiniz yangına karşı da korumaz gevşek bağlantı...
  16. ekrem.kolu

    HARMONİK ETKİLERİ NELERDİR

    2000kVA trafo için 1180kVAr kondansatör güçünüz oldugunu söylüyorsunuz ve 3.harmonik olduğunu tespit edilmiş varsa eyvallah ama 2000kVA trafo yükünün tamamen 3.harmonik oluşturacak yükler oldugunu zannetmiyorum bu yer fabrika ise motor inverter ağırlıklı ise 5.7 harmonik vardır nasıl bir...
  17. ekrem.kolu

    kademe anahtarı ne işe yarar

    5.kademeye alman 17 volt civarı gerilimin düşmesini sağlar..... tabiki trafo enerjisizken sorumlu kişi ile yap bu işi.
  18. ekrem.kolu

    kompanzasyon hakıında yardım

    Genel Durum: R.fazı 16Ax220=3520VAx0.8Cos=2816Watx0,75Tan=2112Var S.fazı 25Ax220=5500VAx0.8Cos=4400Watx0,75Tan=3300Var T.fazı 46Ax220=10120VAx0.8Cos=8096Watx0,75Tan=6072Var TOPLAM: 19140VA---------15312W----------11484Var Özetle tesisin 15,3KW aktif tüketimi 11,5 kVar reaktif...
  19. ekrem.kolu

    FIRIN İÇİN KABLO SİGORTA HESAPLAMA

    selam fırın gibi alıcılar omik devrelerdir cos:fi barındırmazlar.