jeneratör değişimi banada mantıklı geldi açıkcası ama 8kva lık olanda çok pahalı geldi. Şu dönemlerde biraz beklemek en iyisi olacak gibi. Mevcut durumum için şöyle bir şey düşündüm
Jeneratörüm benim sistemim ve ups imi sıkıntısız çalıştırıyor.
Bir pako şalter yardımı ile biraderimin ups ini...
Biraderimin sisteminde ölçtüğüm toplam amper 1.44 (320watt)
Kendi bilgisayarım 2.08 amper (457watt)
Bu değerlerin üzerine biraz daha ekleyerek bir ups şeçimi yapsam sizin tavsiyeniz doğrultusunda ne olurdu ?
Eğer ki aldığım ups de sorun çıkartırsa iade işlemi sıkıntılı olur korkusundayım o...
Bu ölçü aletleri hakkında bilgi verebilirmisiniz ? tes marka true rms ölçü aletim var bunla amper ölçümü ile sonuç elde edebilirmiyiz ? Yoksa kastettiğiniz cihazlar daha başka şeyler mi ?
Çok teşekkürler akşam dan akşama eve gelebildiğim için lamba testi olsun ups ler yükte iken voltaj ölçümü olsun pazar günü yapacağım. Anlattığınız gibi jeneratörün yetmediği aşikar çünkü elimdeki ups lerden 1 adet 1000va lık bir adet 650va lık takınca sorun çıkmıyor.
Tekrardan teşekkürler
Üstadım öncelikle ilgin için çok teşekkür ederim merak ettiğim bir konu var jenaratör ev elektriğine bağlıyken örneğin su ısıtıcısını çalıştırdığımda jenaratör aşırı yükleniyor devri değişiyor ve yığılıyor bundan anlıyorum ki jenaratörün gücü yetmiyor ancak dün yaptığım denemede sadece 2 ups ve...
Merhaba dün akşam yaptığım denemeyi anlatayım
Jeneratörü çalıştırdım iki adet tunçmatik 1000va model ups imi direk jeneratör prizine bağladım seyyar kablolar ile pc ler ups lere bağladım ancak oyuna girdikten bir süre sonra ups ler akü / şebeke geçişlerine tekrar başladı. Jeneratörün üzerinde...
şöyle tunçmatik servisine 1000va lık ve 1500 va lık ups leri jeneratör ile birlikte götürdüm. orda bir sıkıntı çıkmadı tabi evdeki elektrik yükü yoktu tabi
demek istediğinizi şimdi anladım jeneratör gücüm 2.5kW elimdeki iki ups ise 1000va yani 600w (üstündeki etiket bilgisi) buda 1200 watt...
çok teşekkür ederim bunu yarin akşam deniyeceğim kafama takılan birşey var aynı marka model ups de farklı parazit değeri oluşur mu ?
konuda yazdım durumu gözden kaçırmış olabilirmisiniz
Üstadlar selam öncelikle herkese hayırlı pazarlar dilerim.
Konuyu açmadan önce ilgili konuları da inceledim fakat benim konu biraz farklı gibi geldi bana tane tane anlatmaya çalışacağım durumumu
Jeneratörüm Aksa AAP-3500 benzinli 2.5kw nominal güç kanyağı ben bunu evimde elektrik...
Evet hesap,ölçüm hatası
Oda şu şekilde inverterin aküden çektiği amperi dc pensamper metre yerine ac pensamper metre ile yanlış ölçüm yapmış olmam. Ac de çekilen wattı 12v da ampere çevirme formülünü bilmiyor olmam
Yok evdimde jeneratör de var. Ben sadece öğrendiklerimi uygulamaya dökmek istedim. Faturamı düşürmek istedim. Ama şimdi öğrendiğim hesaplama ile kurmam gereken sistemin maliyeti kendini amorti edene kadar akülerin ömrü bitecek bana kar getirmicek