darma kullanıcısının son içeriği

  1. darma

    Rüzgar türbini hesaplamaları (proje)

    Sn asyamor, Öncelikle bitirme projenizde kolaylıklar dilerim. Yapmaya çalıştığınız çalışma bir fizibilite hesabıdır sanırım. Fizibilite hesaplarına başlamadan önce ilk olarak yaptığımız şey rüzgar santralinin kurulacağı alanın belirlenmesi olur. Yani REPA ( Y.E.G.M sitesinden edinebilirsiniz)...
  2. darma

    Kabinden patlama sesleri.

    Sn meslektaşım, İlk sorunun yanıtı verilemez. Bu durumda ne yapılacağı olay yerine, arıza veya patlamanın vereceği hasara vb. etkilere göre değişiklik gösterir ancak sizin ilk yapmanız gereken şey ilgili hücre grubuna giren veya çıkan tüm kablolarda enerjinin kesilmesi. Kesinlikle buna emin...
  3. darma

    15kV TRAFO

    Lütfen arkadaşlar doğru bildiğimizden emin olmadan ve kulaktan dolma bilgilerle soruları cevaplamayalım. Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği açıktır. ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 1. Bölüm,Madde 4, kısım 2Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar...
  4. darma

    YG kesicisine gaz basımı

    Sekonder kilitleme olarak kesici gaz basıncı düştüğünde kesicinin otomatik olarak açması gereklidir(Bunu yapmak veya yapmamk sizin elinizde). Kesiciye gaz basarken herşey normal giderse kesiciyi devre dışı bırakacak bir durum oluşmaz,ancak gaz basımı esnasında kaçaktan veya yanlış manevradan...
  5. darma

    Trafo Koruma Rölesi İçin Akım Trafosu Seçimi?

    Sn leiurucus, Rezidüel koruma için hem akım trafosu kullanabilrsin hem de gerilim trafosu veya her ikisinide. Şöyleki: Trafonun yıldız noktasını bir ohmik dürenç üzerinden topraklıyorsun ya o topraklama kattına bir akım trafosu bağladığında faz dengesizliklerinde (bunu toprak kaçağı olarak...
  6. darma

    Trafo Koruma Rölesi İçin Akım Trafosu Seçimi?

    Sn Leiurucus, Nötrmüz yüksek empedansla toprağa bağlı derken neyi kasdediyorsunuz. Bir nötr direnci üzerindenmi toprağa bağlısınız? İzolasyon takip sistemi derken neyi kasdediyorsunuz? Bu söylediklerinizi açıklarsanız bende öğrenmiş olayım. Trafo korumada kullanacağınız ekipmanlar trafoyu nasıl...
  7. darma

    YG/OG Kısa Devre Hesabı

    Değerli meslektaşım, Aradığın konu ile alakalı piyasada birçok kitap ve e-kitap mevcuttur. Tüm proje firmaları artık bu hesapları bilgisayar programları ile yapıyor. En yaygın olanı ETAP isimli bir programdır. Bende bundan 4-5 sene kadar önce bu işe daldım ve piyasadan birçok döküman aldım. Baya...
  8. darma

    Trafo Isınma Sorunu

    Tüm yorumlara katılıyorum. Eklemek istediğim birkaç nokta var. Öncelikle gerçekten trafonuzun çalışma sıcaklığı tehlikeli seviyelere çıkıyor ve öylemi açıyor. Eğer öyleyse iyiki röle açıyor :) Trafonuz ısınmadan açıyorsa trafo üzerindeki açma setlerini düzeltmen gerekir. Normalinde bu kadar...
  9. darma

    sıemens digsi 4.83

    Sn Sengam 38 Digsi 4.83'ü bilgisayarınıza yüklemedn önce büyük ihtimalle bir alt versiyonunu kullanıyordunuz. Eğer durum böyle ise yapacağınız şey 4.83 versiyonunun kataloglarını siemens sitesinden indirip bilgisayarınıza yüklemek. Daha sonra ilgili rölelerinize bağlanabilirsiniz. Tabi...
  10. darma

    2 trafonu paralel bağlanması hakkında

    Konuyu açan arkadaşa hatırlatmak isterimki daha önce bu konu ile ilgili açılmış başlıklar var. Lütfen önce arama yapalım.
  11. darma

    Trafo değişimi

    1600 kVA trafodan 2000 kVA trafoya geçerken; *Trafo yeriniz müsaitmi? Aralarında hacim olarak fark olacaktır. *Kablolarınız veya baralarınız bu yük artışını kaldırabilecek kapasiteye sahip mi? *Giriş panonuzdaki akım trafonuz (koruma ve ölçüm) 2000 kVA (yaklaşık 2900 A) için uygunmu? *Giriş...
  12. darma

    Röle Açmaları

    Merhaba, Bu bahsettiğiniz fiderler arasında ring olmadığına eminsiniz değil mi?
  13. darma

    Yeni trafo alımı

    Sn Mehmet Bey, Anladığım kadarıyla bu konu başlığı altında birbirrimize cevap vererek ve ukelalık ederek geçiricez zamanımızı. Ben bunu istemiyorum. Size hayırlı başarılar dilerim. İnşallah okuyan arkadaşlara az da olsa fikir verebilmişimdir.
  14. darma

    Reaktif Güçlerin trafolarda paylaşımı

    Sayaçlardan bakmadım Sadece analizörlerden baktım ve böyle saçma bir durum okuduk. Sn Ekrem.kolu, Bu söylediğim değerleri attım ancak reaktifler arasında 13 MVAr ve 1 MVAr gibi değerler okundu. İlk mesajda verdiğim kolay anlaşılsın diyebir örnekti sadece. Aktifler 60 ar MW iken reaktifler 13 e...
  15. darma

    Yeni trafo alımı

    Sn Mehmet ist. Öncelikle benim söylediklerimi anlamamamışsınız. Trafo kaybı önemli diyorum üstüne birde teiaş standartlarından biraz üstünde kal diyorum yani. TEİAŞ STANDARTLARINDAN BİRAZ DAHA DÜŞÜK KAYIPLI BİR TRAFO TERCİH ET DİYORUM. Buda alıcının bütçe planlaması ile alakalı. İkincisi Uk...