YG kesicisine gaz basımı

Katılım
4 May 2007
Mesajlar
131
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar gaz basıncı düşen yg sf6 lı kesicilere gaz basarken kesicinin enerjisini kesiyormusunuz. enerji altında gaz basımı ne kadar tehlikeli?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bizim tesiste yetkili firma gaz basma düşürme işlemi yaparken enerjisini kesti, topraklamasını yaptı o şekilde ayarlama yaptı. Basınç değerlerini ise analog göstergede yeşil bölge sınırında tutup işlemi tamamladılar. Enerji kesmeleri gerektiğini bize aktarmışlardı.
 
Sekonder kilitleme olarak kesici gaz basıncı düştüğünde kesicinin otomatik olarak açması gereklidir(Bunu yapmak veya yapmamk sizin elinizde). Kesiciye gaz basarken herşey normal giderse kesiciyi devre dışı bırakacak bir durum oluşmaz,ancak gaz basımı esnasında kaçaktan veya yanlış manevradan olabilecek herhangi bir gaz düşümünde kesici açacağı için beslenilen yer aniden enerjisiz kalır. Bunun yerine önce yükü kontrollü olarak devre dışı bırakmak daha akıllı bir davranıştır diyebilirim.
 
eğer kesici kilitleme almamışsa enerji altında basılabilir. fakat güvenli olan enerji kesilip gazın basılmasıdır.
 
bu sf6 gazlı kesicilerin n sıklıkla gazları kontrol edilir yada n gibi bi durum olursa gaz basılır vs vs...?
 
iş güvenliği açısından buna zaten izin verilmemeli.
 