Merhaba,
Tia Portal 15.1 versiyonunda yazdığımız programda FC blok içerisinde memory bit çıkış veriyor ama mühürleme kısmında 1 olmadığından mühürleme yapamıyoruz. Bu bit başka bir yerden de tetiklenmiyor. Sebebi ne olabilir?
34.5 kV luk tesisimizde kullanılan kısa devre açma akımının 16.9 kA olduğu tespit edilmiş. onaylanmış tek hat şemasına göre 8 kA olması gerekiyormuş. Bu durumda komple kesicileri revize etmemiz mi gerekiyor yoksa başka bir yöntem uygulanabilirmi?
34.5 kV luk tesisimizde kullanılan kısa devre açma akımının 16.9 kA olduğu tespit edilmiş. onaylanmış tek hat şemasına göre 8 kA olması gerekiyormuş. Bu durumda komple kesicileri revize etmemiz mi gerekiyor yoksa başka bir yöntem uygulanabilirmi?
Teşekkür ederim. Yok sadece motor değil. Ütü ve dikim makineleri diyelim. O zaman klasik formülle hesaplama yapmak lazım. Zaten kablo kesitini hesaplarken gerilim düşümünü sağlattığımıza göre sadece bu formülden sigorta hesabı yapmam gerekiyor anladığım kadarıyla.
Arkadaşlar çeşitli makineler için seçim yapmam gerekiyor. Olayı basitçe özetlersek;
- Ana panodan biri 35mt (1.bara) diğeri 30 mt.(2.bara) mesafedeki iki enerji barası var.
- Bu baralardan herbirine ayrı ayrı 4x10mm2 lik kablolardan enerji iletiliyor ve bara girişlerinde 63A lik sigortalar...
eksi değerlerde donmadan çalışmasını talep ediyorlar. motor sürekli dısarda sogukta kalacak. sürekli kullanılmayacak. bu durumda malzemelerin donma tehlikesi yok mu?
Arkadaşlar -20, -30 gibi sıcaklıklarda problem cıkarmadan calısabilen bir elektrik motoru var mı? Eger yok ise bu çalışmayı nasıl sağlayabiliriz? Elektrik motorunu portal vinc icin kullanacagız.