Arama sonuçlarınız

  1. Tia Portal Mühürleme Problemi

    yok onu kontrol ettik. şimdi farkettik ki indirect adreslerle alakalı bir problem var.
  2. Tia Portal Mühürleme Problemi

    Hayır hocam kullanmıyoruz.
  3. Tia Portal Mühürleme Problemi

    Merhaba, Tia Portal 15.1 versiyonunda yazdığımız programda FC blok içerisinde memory bit çıkış veriyor ama mühürleme kısmında 1 olmadığından mühürleme yapamıyoruz. Bu bit başka bir yerden de tetiklenmiyor. Sebebi ne olabilir?
  4. Tia portal FC mühürleme

    Lokal static ve local temp define işlemi nasıl yapılıyor acaba?
  5. Kesici Kısa Devre Akımı Tutmuyorsa?

    34.5 kV luk tesisimizde kullanılan kısa devre açma akımının 16.9 kA olduğu tespit edilmiş. onaylanmış tek hat şemasına göre 8 kA olması gerekiyormuş. Bu durumda komple kesicileri revize etmemiz mi gerekiyor yoksa başka bir yöntem uygulanabilirmi?
  6. Kesiciler

    34.5 kV luk tesisimizde kullanılan kısa devre açma akımının 16.9 kA olduğu tespit edilmiş. onaylanmış tek hat şemasına göre 8 kA olması gerekiyormuş. Bu durumda komple kesicileri revize etmemiz mi gerekiyor yoksa başka bir yöntem uygulanabilirmi?
  7. Sigorta seçimini nasıl yapacağım. Hesabını nasıl yapabilirim acaba ?

    Teşekkür ederim. Yok sadece motor değil. Ütü ve dikim makineleri diyelim. O zaman klasik formülle hesaplama yapmak lazım. Zaten kablo kesitini hesaplarken gerilim düşümünü sağlattığımıza göre sadece bu formülden sigorta hesabı yapmam gerekiyor anladığım kadarıyla.
  8. Sigorta seçimini nasıl yapacağım. Hesabını nasıl yapabilirim acaba ?

    Arkadaşlar çeşitli makineler için seçim yapmam gerekiyor. Olayı basitçe özetlersek; - Ana panodan biri 35mt (1.bara) diğeri 30 mt.(2.bara) mesafedeki iki enerji barası var. - Bu baralardan herbirine ayrı ayrı 4x10mm2 lik kablolardan enerji iletiliyor ve bara girişlerinde 63A lik sigortalar...
  9. Çok Düşük Sıcaklıkta Çalışabilen Motor

    eksi değerlerde donmadan çalışmasını talep ediyorlar. motor sürekli dısarda sogukta kalacak. sürekli kullanılmayacak. bu durumda malzemelerin donma tehlikesi yok mu?
  10. Çok Düşük Sıcaklıkta Çalışabilen Motor

    Arkadaşlar -20, -30 gibi sıcaklıklarda problem cıkarmadan calısabilen bir elektrik motoru var mı? Eger yok ise bu çalışmayı nasıl sağlayabiliriz? Elektrik motorunu portal vinc icin kullanacagız.
Geri