Zemin yalıtkanlık direnci ölçümü

Enesacar

Üye
Katılım
16 Mar 2022
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
24
Herkese merhabalar, zemin yalıtkanlık direnci ölçümü nasıl yapılıyor, hangi cihazla yapabilirim bilgisi olan yardımcı olabilirse çok sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba, izolasyon test cihazı, diğer bir deyiş ile izolasyon megeri. Yalnız zemin yalıtlanlığından kastınız spesifik toprak direnci ise, o zaman toprak direnci test cihazı, diğer deyişi ile toprak megeri kullanmalısınız.
 
Herkese merhabalar, zemin yalıtkanlık direnci ölçümü nasıl yapılıyor, hangi cihazla yapabilirim bilgisi olan yardımcı olabilirse çok sevinirim.
Özel odaların, laboratuvarların izolasyon direncini ölçecekseniz:
METREL marka Eurotest, Instaltest, Earth-Insulation Tester Google da arayabilirsiniz, pahalı cihazlar!
Kolay gelsin

izolasyon_ölçümü.png
 
Merhaba, izolasyon test cihazı, diğer bir deyiş ile izolasyon megeri. Yalnız zemin yalıtlanlığından kastınız spesifik toprak direnci ise, o zaman toprak direnci test cihazı, diğer deyişi ile toprak megeri kullanmalısınız.

Zeminin yalıtkanlığın ölçeceğim.
Özel odaların, laboratuvarların izolasyon direncini ölçecekseniz:
METREL marka Eurotest, Instaltest, Earth-Insulation Tester Google da arayabilirsiniz, pahalı cihazlar!
Kolay gelsin

Ekli dosyayı görüntüle 92324
Teşekkür ederim öncelikle, cihaz bağlantıları bir uç metal levhaya diğer uç makina toprak kablosuna mı bağlanıyor yanlış anlamadıysam doğru mudur ?
 
Zeminin yalıtkanlığın ölçeceğim.

Teşekkür ederim öncelikle, cihaz bağlantıları bir uç metal levhaya diğer uç makina toprak kablosuna mı bağlanıyor yanlış anlamadıysam doğru mudur ?
1. Evet, zemin ve duvarda ayrı ayrı ölçüm yapılıyor.
2. Altta, resimdeki gibi levha konuluyor, yer için üstüne 75Kg ağırlık konuluyor, duvar için 25Kg ile baskı uygulanıyor.
3. Duruma göre 500V ve 1000V ta testler yapılıyor
izolasyon_ölçüm.png

Cihaz böyle:
izolasyon_ölçüm_metrel.png
 
Son düzenleme:
Ayrıca Avrupa Birliği standartlarına uygun ölçüm yapmak istiyorsanız alacağınız cihazın EN 61557 normunu karşılaması gerekir. Bu normun içinde frekans ölçümü de var.
Voltaj kademesi: Nominal Şebeke voltajının %85- %110 fazlası
Frekans: Nominal frekansın %95 - % 105 fazlası ölçülebilmelidir
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,718
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst