Zamana bağlı brolur ve pompa kontrolu hakkında?

halilibo

Üye
Katılım
14 Eyl 2008
Mesajlar
78
Puanları
1
Yaş
39
slm arkadaslar benım sızlere soyle bır sorum olacak.bır adet brulor var ve bıde pompa var su anda calısır durumda brulor manuel yanı 0-1 anahtar ıle start verıyor su ısınınca 15dk sonra pompayı devreye alıyor.bu bır okulun ısıtma sıstemıdır.benden ıstenen bunların otamatık olması yanı sabah saat 6:00 da devreye gırecekler aksam saat:16:00 dadevreden cıkacaklar.bununla ılgılı neler yapabılırım.zaman saatı kullanabılırm bu ısı plc ıle yapabılırım vs. gıbı baska degısık fıkırlerı olan varsa paylasırsa senırım tesekkur edrım saygılarımla.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
pekı zaman rolelerı eletrıkler kesıldıgı zaman saat devam edıyormu uzerınde pılı veya aku varmı marka verebılırmısın
 
İçinde şarzlı pilleri var. Entesin güzel ürünleri var onları tavsiye ederim....
 
tesekkur edrım baska dusuncesı olna varmı
 

Forum istatistikleri

Konular
128,196
Mesajlar
915,754
Kullanıcılar
449,974
Son üye
umitseyhan

Yeni konular

Geri
Üst