Yildiz ucgen zaman rolesi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bekiro42
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

bekiro42

Üye
Katılım
8 May 2010
Mesajlar
124
Puanları
1
Yaş
43
Ustalarim yildiz ucgen panoda yildizdan ucgene geciste tense er-30 zaman rolesi kullanilmis.Bunun yerine iki tane zaman ayari olan bunun icin ozel uretilmis roleden mi kullanmak gerekir. Er_30 modelinin bi dezavantaji yada zarari oluyormu uzun vadede. Bazen cok sık olmasada yildizdan ucgene gecerken kontaktorlerde bi takirti oluyor sanki cakısiyor gibi
 
Bu devre,sorunsuz çalışır.
 

Ekli dosyalar

  • EMO.pdf
    EMO.pdf
    123.4 KB · Görüntüleme: 16
  • KABLO 2.pdf
    KABLO 2.pdf
    361.6 KB · Görüntüleme: 10
  • MOTOR KABLO - SİGORTA.pdf
    MOTOR KABLO - SİGORTA.pdf
    209.6 KB · Görüntüleme: 9
  • MOTOR SİGORTA 1.jpg
    MOTOR SİGORTA 1.jpg
    230.7 KB · Görüntüleme: 131
  • Y - ∆ ANA PRENSİP 2.jpg
    Y - ∆ ANA PRENSİP 2.jpg
    209.7 KB · Görüntüleme: 129
Merhabalar @bekiro42 hocam, tense er-30 hiç kullanmadım o yüzden bir yorum yapamayacağım ama biz yıldızdan üçgene geçişte entes mcb-60 kullanıyoruz. Şuana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kontaktörlerin çakışmasına gelecek olursak NO NC ve A1 bağlantılarını gözden geçirmenizi öneririm.
 