Arkadaşlar merhaba,

OG tesisinde bulunan hücrelerdeki akım değerleriyle ilgili anlamadığımız bir konu var.

OG kompanzasyon devredeyken Teiaş tan gelen giriş hücresindeki akım değerleriyle, bizim tesisteki çıkış hücrelerindeki akım değerlerinin toplamı bir birini tutmuyor.
OG kompanzasyon devre dışındayken akım değerleri birbirini tutmaktadır.

Akım değerleri arasındaki farklılık nereden kaynaklanmakta ve elimizdeki değerlere göre(giriş, çıkış,kompanzasyon ) akım hesaplamasının nasıl yapıldığına dair bilgisi olan varsa paylaşabilirmisiniz?

Teşekkürler,

Kolay gelsin.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Güç faktörünüze göre vektörel toplam yapmanız gerekir.
1+1=2 değil;
1+1i=karekök(2)=1,41 böyle bir şeyler olması lazım.
 
Bu durumu anlamak için Aktif, Reaktif ve görünür güç konularını araştırmanız gerekir.

Saygılar....
 