Arkadaşlar merhaba,

OG tesisinde bulunan hücrelerdeki akım değerleriyle ilgili anlamadığımız bir konu var.

OG kompanzasyon devredeyken Teiaş tan gelen giriş hücresindeki akım değerleriyle, bizim tesisteki çıkış hücrelerindeki akım değerlerinin toplamı bir birini tutmuyor.
OG kompanzasyon devre dışındayken akım değerleri birbirini tutmaktadır.

Akım değerleri arasındaki farklılık nereden kaynaklanmakta ve elimizdeki değerlere göre(giriş, çıkış,kompanzasyon ) akım hesaplamasının nasıl yapıldığına dair bilgisi olan varsa paylaşabilirmisiniz?

Teşekkürler,

Kolay gelsin.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Güç faktörünüze göre vektörel toplam yapmanız gerekir.
1+1=2 değil;
1+1i=karekök(2)=1,41 böyle bir şeyler olması lazım.
 
Bu durumu anlamak için Aktif, Reaktif ve görünür güç konularını araştırmanız gerekir.

Saygılar....
 