Yeraltı Elektrik Projesi

ykmlbz

Üye
Katılım
27 Tem 2014
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
41
Konum
BALIKESİR
Merhaba Arkadaşlar,
Yer altı madeni elektrik projesi için bir kaç konu hakkında yardımınıza ihtiyacım vardır.
Öncelikle bu maden grizu ve patlama riski olmayan demir cevherinin çıkarılacağı bir madendir.

* Yer altı galerilerinde taşınabilecek maksimum gerilim nedir? Uygulamalarda 6300V ve 3300V gerilimlerini gördüm ama bir yasak mevzuata göre sınırı var mıdır?
* Grizu ve patlama riski olmayan yer altı madenlerinde de " Exproff malzeme, kuru tip trafo, halojen free kablo ... vb malzemelerin kullanılma zorunluluğu nedir.
Konuların özellikle bağlı olduğu yasal mevzuatlarıyla beraber bilgi verirseniz sevinirim.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder, iyi günler dilerim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu gerilim kademeleri; Uluslararası Madencilik Mevzuatına göre belirlenmiştir.Yeraltı ocak açıklığı çok büyük olan ocaklarda 10 kV olarak gerilim kademesi de kullanıldığı görülmektedir.Yeraltı trafolarıyla 10 kV;6300V ,3300 V,1100 V ve 550 V a dönüştürülmektedir.Alman maden ocaklarında ve Hema maden ocaklarında uygulaması vardır.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18858&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Ek 1 Madde 2.1.6 ya göre;yeraltında kullanılan tüm ekipmanlar 1.grup teçhizat kategorosine uygun olmak durumundadır.
iyi çalışmalar
 
ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
Madde 37-g)
İnsanların yoğun bulunduğu paniğin yaşanabileceği tüm yapılar, bodrumlar, yüksek katlı binalar, hastaneler, tiyatrolar, alış-veriş merkezleri, okullar gibi yapılar bağımsız olarak yüksek gerilimle enerjilendirildiğinde ana bina içindeki transformatörler güvenlik açısından kuru tip olmalıdır.
 

Cevaplarınız için teşekkür ederim,
Biraz daha detay sormak istiyorum.
Grizu riski olmayan yer altı madeninde trafo kuru tip, kablolar ve buatlar halojen free olarak seçilmiş. Burada malzemelerin exproof seçilme zorunluluğu var mıdır? Sonuçta mantık olarak grizu riski yoksa patlama riski de olmaz.
 
Grizu dışında da patlamalar olabilir, madende normal bir tesisat yapılmaz zaten..
 