yeni üç fazlı role

alpere

Üye
Katılım
12 Şub 2008
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
39
gepa rq30 üç fazlı reaktif rolesini çıkardı.
önemli farkları var.
en önemlisi kullanımı kolay hatta hiç ayar yapmadan yapılabilecek en iyi kompanzasyonu yapması.
4x20 lcd ekranı var. bütün fazlara ait ölçümler aynı anda görülebiliyor. menüde 10sn gezerek hertürlü bilgiyi görebiliyosunuz.
kondanstör öğrenme işi çok başarılı. hassas ve gerilimden etkilenmeden öğreniyor.
kondanstörleri kaç kere devreye aldığını da gösteriyor.
enerjileri 10 günde bir otomatik sıfırlayarak uzun vadede en iyi sonucun alınması için enerjileri de ölçüyor ve unutulmaması için otomatik siliyor.
taratarak öğrenme moduyla 2dk içinde bütün kademeleri öğrenebiliyor.
her kademeye istenildiği gibi faz-nötr, faz-faz, trifaze kondanstör bağlanabiliyor.
14 kademe çıkışı var.
fazla menülerle uğraşmak istemeyenlere alternatif ve güvenli bir çözüm olabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Rölenin minimum çalışma akımını biliyorsanız verebilirmisiniz.
 
Sn.Fahri Yetiş
Öğrenmek amacıyla soruyorum rölenin min. çalışma akımı nedir ve neden bu kadar önemlidir?
 
Kompanzasyonda kullanılacak rölenin min. çalışma akımı,kompanzasyonun en önemli noktalarından biridir.Zaman zaman sorunlu çalışan,sürekli sorun olan tesislerdeki en önemli sorun bundan kaynaklanıyor olabilir.Tesisin gündüz normal çalıştığı halde gece bozulduğunu,hafta içi normal çalışır
iken hafta sonu değerlerin bozulduğunu söyleyenlerin de esas sorunu bu olabilir.
Piyasadaki Entes ve Kael rölelerin min çalışma akımı 50 mA,Merlin-Gerin NR serilerinin 120 mA,Varlojik
serilerinin 180 mA,Prophinin 10 mA vs.dir.Bu,şu demektir ;Farzedelim akım trafosu 1000/5 olsun.Bu du-
rumda çevirme oranı 200 dür.Bu durumda,50 mA le çalışan röleler 50x200=10000 mA = 10 Amper geç-
mesi halinde kompanzasyonu başlatır iken,Varlojik röle 180x200=36000mA = 36 Amperde kompanzas-
yonu ancak başlatabilecek demektir.Akım trafolarının mübalağalı seçildiği veya düşük yükle çalışan tesislerde,kompanzasyonun sapıtmasının ana nedeni budur.Gepa rölenin eski versiyonlarında min. ça-
lışma akımı yanılmıyorsam 180 mA idi.Eğer yeni rölede aynı ise,bana göre maalesef bu konu nedeniyle
sorun yaratabilir.Soruyu,o duruma dikkat etmek için sormuştum.Bu önemli konuyu bu vesile ile açıklama
fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.
 
yeni rolede 30mA.
hafta sonları ve akşamları veya tatil günleri için özel grup imkanıda sunuluyor.
 
RQ-30 üç fazlı röle dökümanı.
 

Ekli dosyalar

  • RQ-30.rar
    313.4 KB · Görüntüleme: 0
alpere arkadaş ben bu röleden taktım bir tane enerji oranları r %4 s%24 t%11 gözüküyor bu durumda sfazına monofaze kondansatör eklemem mi gerekiyor
 
toplam enerji oranları nedir?
r,s,t fazı için kapasitif enerji oranları nedir?
en önemlisi bu oranlar kaç saatlik, kaç günlüktür ve otomatik modda mı klasik modda mı rölenin elde ettiği değerlerdir.

eğer otomatik modda elde edilen değerlerse yani röle kondansatör değerlerini biliyorken bu değerler elde edilmişse ve her kontrolde aşağı yukarı dediğiniz yüzdeler görünüyorsa
s fazına monofaze kondansatör bağlamanız daha iyi olacaktır.