Merhaba arkadaşlar.
Yangın pompası Transfer Panosu ile ilgili bilgisi olan var mıdır? Pano imal eden bir firmada çalışıyorum ama burada da kimse bilgi sahibi değil. içinde 3 adet şalter olan bir pano ama şalter dışında neler içerecek, ne amaçla kullanılacak aydınlatırsanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • ATS-Model.pdf
    96.6 KB · Görüntüleme: 32
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İlk iki şalterlerden birisi, trafo/şebeken besleme, diğeri Generratör den gelen enerji girişi. Ve, aralarında hem mekanik, hemde elektriki kilit olması gerek. 3. şalterde yangın popamsına giden enerji çıkışı.
 
Jeneratör varsa
  • Ana pompa: Elektrik motorlu
  • Yedek pompa: Elektrik motorlu
  • Joker pompa: Elektrik motorlu
Jeneratör yoksa
  • Ana pompa: Dizel motorlu
  • Yedek pompa: Elektrik motorlu
  • Joker pompa: Elektrik motorlu
Şebekeye ilave güvenilir 2. Kaynak gereklidir bu jeneratör veya dizel olarak seçilebilir. Elektrik motorlarının koruması yalnızca manyetik şalterle yapılmalıdır.
 