Y/YY Dahlender Motorun Şebekeden Çektiği Akım

vagabont

Üye
Katılım
5 Tem 2015
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
42
Merhaba arkadaşlar,
4/8 kutuplu dahlender sargılı motora ait etiket değerleri
Voltaj: 400/400V YY/Y
Frekans: 50Hz
cosq : 0,85/0,66
Akım : 37,20/12,90 A
Güç : 19,50/5,00 kW

Bu değerlere göre seri yıldız bağlantıda 12,90A çeken motorun bir faz grubuna ait bobin sayısını 4 alıp,
Seri yıldız bağlantıda her bobinin gerilimi: (400/1,73)/4=57,5 V
Her bobinin direnci :57,5/12,90=4,45 ohm
Bu direnc değerini kullanarak ikili paralel yıldız bağlantıdaki 37,20 A değerini bir türlü bulamadım.Aşağıdaki hesabı yapıyorum.
İkili paralel bağlantıda her bobinin gerlimi: (400/1,73)/2=115 V
İkili paralel bağlantıda her bobinden geçen akım: 115/4,45=25,84A
Hat akımı 2x25,84=51,68 A
Bunla ilgili nerede hata yaptığım konusunda yardımlarınızı rica ediyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…