Merhaba arkadaşlar,
4/8 kutuplu dahlender sargılı motora ait etiket değerleri
Voltaj: 400/400V YY/Y
Frekans: 50Hz
cosq : 0,85/0,66
Akım : 37,20/12,90 A
Güç : 19,50/5,00 kW

Bu değerlere göre seri yıldız bağlantıda 12,90A çeken motorun bir faz grubuna ait bobin sayısını 4 alıp,
Seri yıldız bağlantıda her bobinin gerilimi: (400/1,73)/4=57,5 V
Her bobinin direnci :57,5/12,90=4,45 ohm
Bu direnc değerini kullanarak ikili paralel yıldız bağlantıdaki 37,20 A değerini bir türlü bulamadım.Aşağıdaki hesabı yapıyorum.
İkili paralel bağlantıda her bobinin gerlimi: (400/1,73)/2=115 V
İkili paralel bağlantıda her bobinden geçen akım: 115/4,45=25,84A
Hat akımı 2x25,84=51,68 A
Bunla ilgili nerede hata yaptığım konusunda yardımlarınızı rica ediyorum.
 