Yıldız Üçgen Motora Sağ Sol Yol Verme

edal23

Üye
Katılım
1 May 2008
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar Elimde 1Adet 160Kw Motor var ve bu motor Yıldızüçgen çalışıyor Aynı zamanda sağ sol çalışması isteniyor bi şema veya bilgisi olan varsa paylaşımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
basit hocam ben sana göndereyim msn adresini yolla
 
Devre ekleyemiyorum.kısaca anlatırsam basit bir enversör devre yapıp çıkışı da yıldız/üçgenin besleme girişi olarak kullan.
(yeni sistem kuruyorsan sürücü tavsiye ederim)
 
ekt simulasyonu devre aşağıdaki gibidir.


saygılar...
 

Ekli dosyalar

  • yıldız-üçgen-devir-yönü.esc.zip
    16.5 KB · Görüntüleme: 118
4kontaktörle olmazmı?

20yıllık meslek yaşamımda 1kez 4kontaktörlü sisteme rastladım.O da 1960 model Macar malı bir tornadaydı.
Bunun için 2 adet motorun etiket akımına dayanacak büyüklükte kontaktör 1adet yarı akımlı üçgen kontaktörü 1 adet yıldız kontaktörü gerekir.
Dikkat edilecek husus üçgen kontaktörüne giren faz akımlarının 2 büyük (enversör)kontaktörün çıkışından alınması gereğidir
Bu sistem maliyet açısından tercih edilmez
 
yıldız üçgen saga sola dönüş şeması normal yıldız üçgen kumanda şemalarını gönderirsen sevinrim..
 
yıldız üçgen saga sola dönüş şeması normal yıldız üçgen kumanda şemalarını gönderirsen sevinrim..

İstediğiniz kumanda şemaları ve daha fazlası, 21 adet kumanda şemasını aşağıdan indirebilirsiniz;

Paylaşım genele olur özelden elden ele dağıtılmaz !


 

Ekli dosyalar

  • otomatik kumanda şemaları kontrolkalemi.rar
    2.4 MB · Görüntüleme: 100
bu devrelerde guc secımıne ozenle dıkkat edılmelı
 
Son düzenleme:
Sayın Mustafa;
Konudaki kumanda ve güç devresi çok güzel, hatasız çizilmiş, örnek alınıp rahatlıkla uygulanabilecek bir şema.
Kumanda devresinde, zaman rolesinden (A1 bobin ucundan) önce -KM3 Δ kontaktörünün bir NC (normalde kapalı) kontağını koymakla zaman rolesinin görev sonunda devamlı devrede kalmasını önlemiş oluruz. Saygılarımla.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…