Yıldız Üçgen devir yönü değiştirme

Katılım
12 Ocak 2018
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
34
Merhabalar : Yıldız -Üçgen devresinde devir yönü değiştirme nasıl olur? nelere dikkat edilmelidir.

Ana sigortada. Rst fazlarını değiştirmek mi doğrudur?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar : Yıldız -Üçgen devresinde devir yönü değiştirme nasıl olur? nelere dikkat edilmelidir.

Ana sigortada. Rst fazlarını değiştirmek mi doğrudur?


Hem yıldız üçgen hemde devir yönü değiştirme tek devre olarak dizayn etmek mümkündür.Fakat tek seferlik değiştirmeden bahsediyorsanız üç fazdan herhangi iki tanesini r-s yada s-t veya t-r gibi ana girişten değiştirmek yeterli olur.
 
Senkron calısan sistem de 3 motor tek yıldız üçgene baglı ise ve bi motorun devir yönü ters ise motor tarafından nasıl değiştirebilirim.
 
Şalterden veya motordan değiştirmen lazım. Motordan değiştirmek istersen toplamda 4 kablo değiştireceksin ama şalterden değiştirmek istersen 2 tane

Senkron calısan sistem de 3 motor tek yıldız üçgene baglı ise ve bi motorun devir yönü ters ise motor tarafından nasıl değiştirebilirim.

Normal şartlarda her motorun yıldız üçgen bağlantısı ayrı olmak zorunda. Ama sizde ki bir ise sadece ters dönen motorun klemens bağlantısını değiştirmeniz gerek.
U1 ile V1 - U2 ile V2 yer değiştirmesi gerek.

IMG_8941.JPG
 
Merhabalar : Yıldız -Üçgen devresinde devir yönü değiştirme nasıl olur? nelere dikkat edilmelidir.

Ana sigortada. Rst fazlarını değiştirmek mi doğrudur?
Merhabalar : Yıldız -Üçgen devresinde devir yönü değiştirme nasıl olur? nelere dikkat edilmelidir.

Ana sigortada. Rst fazlarını değiştirmek mi doğrudur?

YouTube'da "Yapılan en iyi Kondansatörlü yıldız üçgen pano" videosunda motor yönü değiştirmek ayrıntılı şekilde var.
 
Şalterden veya motordan değiştirmen lazım. Motordan değiştirmek istersen toplamda 4 kablo değiştireceksin ama şalterden değiştirmek istersen 2 tane



Normal şartlarda her motorun yıldız üçgen bağlantısı ayrı olmak zorunda. Ama sizde ki bir ise sadece ters dönen motorun klemens bağlantısını değiştirmeniz gerek.
U1 ile V1 - U2 ile V2 yer değiştirmesi gerek.

Ekli dosyayı görüntüle 52155
Bunun enversör guc ve kumanda devresini gonderebilirmisiniz acaba?
Kontaktörlü olanından 4 kontaktör 1 zaman rolesi şeklinde..
 
Yıldız-Üçgen yol verme ve devir yönü değiştirme.jpg


Ekte bir çok kumanda devresine ait şemalar bulunmaktadır.
 

Ekli dosyalar

  • otomatik_kumanda_devreleri.rar
    3.1 MB · Görüntüleme: 108
Son düzenleme:
Arkadaslar yıldız klemenslı motorda fazların yerını degıstırerek devır yonu mumkun mu
 

Ekli dosyalar

  • DC8B9931-7391-4A9F-BAF9-224C4EA8AAF8.jpeg
    DC8B9931-7391-4A9F-BAF9-224C4EA8AAF8.jpeg
    594.5 KB · Görüntüleme: 70
  • 2E786ECB-CB1F-4C34-BE4F-24C83BBADF12.jpeg
    2E786ECB-CB1F-4C34-BE4F-24C83BBADF12.jpeg
    478.4 KB · Görüntüleme: 53

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,250
Kullanıcılar
449,840
Son üye
111340

Yeni konular

Geri
Üst