Yükseltici Trafo nasıl tepki verir?

pelikan

Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
36
Puanları
1
Merhaba,


Power Factor: 1.00'a göre çalışan ve Nominal gerilimi: 11kV olan bir generator,
tam kapasitedeyken Şebeke gerilimi 160kV olduğunda 11,5/154kV trafo ile şebekeye enerji basarsa ne olur? Bu şekilde uzun süre çalışırsa ne olur?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
şebeke ile senkron olduktan sonra problem olmaz zaten tüm santraller birbirine bağlı olarak çalışıyor şebeke ile senkron edip öyle şebekeye basman lazım yani enterkonnekte sistemi ile aynı frekans ve gerilime getirip öyle bağlaman gerekiyor
 
160-154=6 KV.Bu gerilim farkı trafoya uygulanır.Sekonderden de generatöre gider.Generatör sıkıntıya düşebilir.Diğer bir düşünce ise şebekenin farkı paylaşması olabilir.Tecrübe sahibi olanların doğruyu göstermesi ümidiyle,kolay gelsin.
 
Genaratör uç geriliminin 11,95 kV a çıkması gerekir. Yapısal olarak bu gerilime uygunsa motor olarak çalışır. Uygun değilse zarar görür.

Kolay gelsin....
 
Durumu tecrübe ettik ve sonuc aşağıdaki gibi oldu:
- generator gerilimi 11.1kV, şebeke gerilimi 156kV civarında ve elektrik üretimi var.
* ancak arada hala 6-7kV'luk (yg tarafı) fark var ve YG tarafında gerilim zaten 156kV idi.

- ayrıca başka santralde de benzer bir durum tecrübe edilmiş ve AG tarafındaki gerilim 10.8-11.9kV arasında değişirken YG tarafındaki değişim 3 kV civarında olmuş.?
(yani değişim boştayken 14-15kV olması gerekirken 3 kV ile sınırlı kalmış)

** bu durumlar gerçekleştiğinde trafonun sesinde ve titreşiminde fark edilebilir bir değişim olmuyor.

Bu gerilim farkı kalıcı olursa, birkaç ay gibi, ne olur?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…