Güzel bir soru. Türkiye'deki trafolar genelde DYN bağlıdır. DYN'nin anlamı primer tarafı üçgen sekonder tarafı yıldız ve ortak noktası topraklanmış demektir. Yüksek gerilim tarafında bir sigorta atarsa üçgen tarafın bir sargısının faz-faz gerilimi değişmez. Diğer iki sargının faz-faz voltajı voltaj bölücü devreden yarıya düşer. Bu durum sekonder taraftaki sargılardaki gerilim endüklemesini de değiştirir. Primer tarafta faz faz gerilimin değişmediği fazın endüklediği sekonder tarafın sargısının faz-nötr voltajı da aynı kalır. Primer taraftaki sargıların faz-faz voltajı yarı yarıya düştüğünden bunların endüklediği sekonder sargıların voltajıda yaklaşık 110 volta düşer. Eğer trafonun sargılarını sekonder tarafta faz-faz ölçerseniz, iki faz-faz arası gerilim yaklaşık 330 volt, diğer faz-faz gerilimi sıfır volt olarak voltmetreden ölçersiniz. Bu durumda fazör diyagramında primer taraftaki sargıların faz-toprak gerilimlerinin arasındaki faz farkının 120 dereceden kayarak, 180, 180 ve 0 derecede olmasıdır.