arkadaşlar daha önceden 30 kw gücü var sonradan küçülmeye gitmiş 8 bilemedin 10 kw güç kalmış pide fırını entes rg12c var akım trafosu 100/5 3 tane 0.50 monofaz kondanstör mevcut 1 kwr 1.5 kwr 2.5 kwr 5 kwr 7.5 kwr kondanstör dizili ayarlar tamam lakin hiç bir şey çalışmasada sadece 1 şeffaf ampül 1 tasarruf ampül ve 1 buz dolabı çalışıyor 0.50 kondanstör çekiyor ekran cos -0750 09521000 ne yaptımsa L1 L2 L3 1000 yapamadım acaba akım trafolarını 50/5 mi yapsam yada problem ne olabilir ne önerirsiniz. teşekkürler not:sistemde çekilen akım genelde 2 veya en fazla 5 amper
Cosfi 1 tam olarak yapilmaz en yakin deger yaklasmaya calisilir. 97 98 99 vs. Bu arada reaktif veya kapasitif yaziyor mu?
capasitif den ceza çıkıyordu
aslında eski panoda sabit kondanstör vardı veya rg8 eski role bozukta olabilir panoyu yeni yaptım rg12c kullandım ve sabit kondanstörü iptal ettim belkide ceza çıkmayacak bunu 1 kaç gün sonra yapacağım kontrolde belli olacak
eski akım trafosu 50/5 yenisi ise 100/5 oldu elimizde vardı kullandık
ancak 3 kw motor çalıştığında 1. faz 2 amper 2 ci faz 1.8 amper 3 faz 0.65 amper akım çekiyor ancak motorda bir sorun yok güzel çalışıyor
cos neden 97 98 99 genelde 1000 yapardım ben ve hepside 1000 değerini yakalardı
ancak burada hiç bir şey çalışmadığı zaman 720 920 1000 oluyor 3 kw motor çalışınca bütün değerler sapıtıyor
ilk kademe 7.5 kwar 2-3-4 cü kademeler 0.5 kwar sonra 1 kwar 1.5 kwar 2.5 kwar 5 kwar toplamda 8 kademe kullandım son 4 kademe off kapalı yaptım
aktif güç az istenilen sayıda kondanstörde var aslında heşey normal gibi ama
Ekranda anlik gorebilirsin. Cosfi 1 demek reaktiflerin orani %0 demek ki ben simdiye kadar %3,5 altina indiremedim. Ki inmez zaten. Teknik hesaplara baktiginizda da gorebilirsiniz zaten.
Cosfi 1 tam olarak yapilmaz en yakin deger yaklasmaya calisilir. 97 98 99 vs. Bu arada reaktif veya kapasitif yaziyor mu?
aynen işte oyüzden benimde tuhafıma gitti ben hep 1 yapmışımdırReaktif neden yüzde 3.5 in altına inmezmiş teknik biz izahınız var mı ? Cosfi neden 1 yapılmaz sakıncaları nedir? bahsini ettiğiniz cosfi 0,97-0,98-0,99 değerleri yüzdesel olarak %25-%20-%14 ceza demek bu değerlerden gayet güzel cezaya girilir.
Reaktif neden yüzde 3.5 in altına inmezmiş teknik biz izahınız var mı ? Cosfi neden 1 yapılmaz sakıncaları nedir? bahsini ettiğiniz cosfi 0,97-0,98-0,99 değerleri yüzdesel olarak %25-%20-%14 ceza demek bu değerlerden gayet güzel cezaya girilir.
Reaktif neden yüzde 3.5 in altına inmezmiş teknik biz izahınız var mı ? Cosfi neden 1 yapılmaz sakıncaları nedir? bahsini ettiğiniz cosfi 0,97-0,98-0,99 değerleri yüzdesel olarak %25-%20-%14 ceza demek bu değerlerden gayet güzel cezaya girilir.
Guc ucgeninden anlasilacagi gibi akim ile gerilimin arasindaki faz farkinin 0 dereceye yaklastirmak. Yani cosfi0=1. Harmonikler, akim gerilim dengesizlikleri, dengesiz yukler...
Hesaplarda 0.95 ile 1 arasi yapilir. Ben fab. 0.97 cikarmak icin hesaplayip yaptim. Reaktif %8 kapasitifi yazmaya bile gerek yok. Dediginiz gibi 0.97 hele hele 0.99 da cezaya giriyorsa o hesapta bir eksiklik vardir.
Eger yuk rezistifse cosfi0=1 olur.