#21
Verdiğiniz bilgilerden şu kafama yatmadı utr=20 ctr=1 demişsiniz.Bu rölelerde çevirme oranı ctr :20 utr :1 olacak sanırım belkide yazım hatası yaptınız.Diğer bir konu en küçük kademeniz 0,50 kvar bu nedenle 100-150 var gibi değerlerden ceza yiyorsanız sisteminiz bu değerleri algılayamaz.Yada şöyle yapabilirsiniz hem akım trafosunu düşürür hemde röleyi yeni nesil röleyle değişirseniz istediğiniz hassasiyeti yakalayabilirsiniz.Aksi halde elle tek tek 0,25 kvar trifaze monofaze uygulama yapmak zorunda kalırsınız buda çok sağlıklı olmaz.Mevcut röle ile yeni nesil röle arasında algılamada çok fark var gurup argelerde 0,03 miliamper değerine kadar hassasiyet gösterebiliyor.Sizin kullandığınız röle 50 milimamper civarı
 

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,339
Beğeniler
459
Puanları
258
#22
Sn.yavuz31, -720 ve -980 gibi önünde - olan değerler kapasitif anlamına gelir. Yani siz boşuna akım trafoları ve kondansatörler ile uğraşmayın ihtiyacınız olan reaktördür.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,690
Beğeniler
1,720
Puanları
805
Konum
Bitlis
#23
Sn.yavuz31, -720 ve -980 gibi önünde - olan değerler kapasitif anlamına gelir. Yani siz boşuna akım trafoları ve kondansatörler ile uğraşmayın ihtiyacınız olan reaktördür.
Sadece ilk mesajında cos değerinin eksi olduğunu söylemiş ve bununda kondansatör çektikten sonra olduğunu yazmış -098 cosinüsü mesjalarında göremedim
 

yavuz31

Paylaşımcı üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,034
Beğeniler
238
Puanları
133
Yaş
42
#24
Sadece ilk mesajında cos değerinin eksi olduğunu söylemiş ve bununda kondansatör çektikten sonra olduğunu yazmış -098 cosinüsü mesjalarında göremedim
değerler çok ani değişiyor her türlü rakamı 15 saniye içinde görebilirsiniz 2 yada 3 kw motor devreye girdiğinde her rakamı eksi artı rek cap görebilirsiniz ancak ben işi ucuz yollu kurtarmaya çalışıyorum günde 20 dk çalışan pide fırını bunun için yeni nesil roleye reaktöre mühendis onayına girmek istemiyoruz zaten millet 2 kuruş kazanayım diye canı çıkıyor

bu arada entes neden yeni nesil olmuyor çıkarmıyor rg12 cs bittimi yaramazmı
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,825
Beğeniler
3,653
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#25
Entesinde yeni nesili var tabiki.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,690
Beğeniler
1,720
Puanları
805
Konum
Bitlis
#26
değerler çok ani değişiyor her türlü rakamı 15 saniye içinde görebilirsiniz 2 yada 3 kw motor devreye girdiğinde her rakamı eksi artı rek cap görebilirsiniz ancak ben işi ucuz yollu kurtarmaya çalışıyorum günde 20 dk çalışan pide fırını bunun için yeni nesil roleye reaktöre mühendis onayına girmek istemiyoruz zaten millet 2 kuruş kazanayım diye canı çıkıyor

bu arada entes neden yeni nesil olmuyor çıkarmıyor rg12 cs bittimi yaramazmı
Entes bu rölenin RG3-15C şönt reaktörlü serisini çıkarmış kullanma kılavuzunu incelediğimizde içerik olarak önceki röle ile tamamen aynı sadece şönt reaktör eklemişler algılama minimum değeri yine 50 miliamper.Buna ek sadece 3 adet şönt reaktör bağlayabiliyorsun.Kişisel görüşüm entesin rölelerini pek beğenmiyorum.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,825
Beğeniler
3,653
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#27
Kesin çözüm Kael Super SVC.Gelen 25-30 lira ! ceza için,ben olsam o kadar para harcamam.Onun dışındaki çözüm arayışları doldur/boşalt/bağyaptan öte gitmez ve sonuç alınması tesadüftür.30/20 sınırlara görede,cezaya giriyor olmasıda izahı zor bir konu tabiki.
 
Son düzenleme: