xlpe pens ampermetre

İşletme girişinden pensampermetreyle ölçüm yaptım az önce ve okuduğum değerler şöyle xlp kabloda herfazın ortalaması 65 amper ama og. akım trafosu sekonderinden ortalama 13 amper okudum arada büyük bir yanılma var
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Akım trafosunun sekonderinden 13 A okudum ifadesini pek anlamadım. Bundan kastın akım trafosunun sekonderine bir ampermetre bağlayıp sekonder akımını doğrudan okumaksa. Sisteminde 25/5A akım trafosu var ve işletme akımın 65 A demektir . Eger öyleyse oradan hızlı bir şekilde uzaklaş..

Kolay gelsin.....
 




Evet sekonder kısmının sayaca gelen ucundan okudum 13 amperi akım trafosu yüksekde olduğu için ne şekilde bağlı olduğu hakkında fikir sahibi olamadım fakat akım trafosunun etiketi aşağıdan görünüyor,etiketinde 25-50/5 yazıyor eğer 25/5 şeklinde bağlanmışsa 2 katı akıma nasıl dayanıyor bu akım trafosu bildiğim kadarıyla en fazla %20 ek olarak yüklenebilir.

Eğer durum böyleyse bu akım trafosunun kısa sürede patlaması gerekmez mi ?
 
Akım trafolarının güçleri kullanılan yükten (sayaç ) oldukca fazla olduğundan %20 nin üzerindede uzun süre çalışabilirler. Sizin 65A lik yükünüzde büyük bir ihtimalle sürekli yük değil bu yüzden siteminiz bugüne kadar zarar görmemiş olabilir . Bu durum bundan sonra zarar görmeyeceği anlamına gelmez. Biran evvel bağlantı gurubunu 50/5 olarak değiştirmenizde fayda var.

Birde sayaç sistemlerinde çift pirimerli trafo kullanılmaz. Eğer sayacınız süzme sayaç değilse faturadaki çarpım katsayısını bir inceleyin. İki katı elektrik faturası ödüyor olabilirsiniz..

Kolay gelsin.....
 
OG Noktalarıdan direk ölçüm, Her akım ve gerilm trafosu üzerinde VA değeri yazar, öte yandan, pens ampermetre üzerinde ise kullanılabilecek gerilim seviyesi yazar, belirtilen seviyeler yada limitlerin üzerinde kullanılmaması gereklidir. Zararı nedir konusunu arkadaşların araştırmasına bırakıyorum, bu konuda fikir verebileceğini düşünerek aşağıda
sitemizin linkini vereceğim. iYİ ÇALIŞMALAR.
Orta Gerilim Voltmetre Ampermetre
 
Ben ölçtüm, AG' den de ölçüm yaptım, çeviri oranlarına göre hesap yaptığımda XLPE kablodan ölçtüğüm akım aynen doğru çıktı, yani pensampermetre ile XLPE' den ölçüm yapılır (toprak uçları iki taraftanda açık olmalı)
 
og nin cektigi akım nedir ki ya ufak bir deger niçin ölçmeyi düsünüyorsun salla gitsin
 



bu siteye üniversiteye başladığım ilk yıllardan beri üyeyim ve ilk defa bir konuda yazıyorum. değerli arkadaşımın bahsettiği metni okurken harfi harfine aynı şeyleri düşündüm. lütfen fenasi rumuzlu arkadaşımızın konudaki yazısını derhal kaldırınız! lütfen mesleğinizin ciddiyetinin farkında olunuz. doğruluğundan emin olmadığınız bilgileri başkalarıyla paylaşmayınız!
 
Merhabalar og xlpe kablosunu tes markalı pens ampermetre ile akımını ölçebiliriisn ben denedim ve öyle fazla akım veya yanıltıcı akım durumu yok kablodan ne akım geçiyorsa 95 lık 240 lık xlpe kablodan geçen akımı ölçebiliriisniz.
 