Merhabalar,

Elimde LS XGB XBC-DR30E PLC var bununla türbin ile çalışan debimetreyi kullanmak istiyorum yani debiyi ölçüm ona göre işlem yapacağım fakat şimdi size sorum şu; Zannedersem high speed count yapmam gerekiyor ve elimdeki bu mevcut PLC 'ye ek olarak bir modüle mi ihtiyacım var ? Bu konu hakkında bilgi almak istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

İyi günler.
 

burn

Üye
Katılım
25 Ağu 2007
Mesajlar
64
Puanları
3
Merhaba
XBC-DR30E üzerinde 4kpps hızında 4 adet hızlı sayıcı girişi mevcut, 4kpps sizin için yeterli ise ilave modül kullanmanıza gerek kalmaz.
 