Winncc Advanced S71200 kalıcı hafıza sorunu?

yonzoglu

Üye
Katılım
11 May 2010
Mesajlar
148
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar Bu soruyu birkaç yerde gördüm başımada geldi cevap bulamadım.Bir analog işlemde Scada üzerinde kalibre etmek için parametre koydum merker word olarak ve retain yaptım adresi plc de ama verdiğim değer cpu enerjisi ve scada kapatılıp açılınca geri gelmiyor ve tekrar girmem gerekiyor.Nasıl düzeltebilirim?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Hafızada tutulacak kalıcı veriler kullanmak istiyorsan Data Block(DB) yapısını kullanman gerekiyor. Verileri tutabileceğin özel bir data block aç ve istediğin data tipindeki verileri buraya yaz. Retain seçeneği aktif olsun ve programında da buradaki veriyi kullan.
015630_STEP7_V12_Handling_von_Datenbausteinen_1_en.png
 