Wincc flexible scada haberleşme kontrol örneği

recep96

Üye
Katılım
12 Eki 2018
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
28
S7-300 cpu ve bu cpu ile profinet haberleşen 8 adet et200 uzak I/O sistemine sahip bir otomasyon sistemi var Scada sistemi ile ilgili çalışma yürütmekteyim. scadayı genel olarak çalıştırdım ama kurulmuş bir sistemin sorumluluğunu aldık ve kurulurken haberleşme ağı çok sıkıntılı kurulmuş. profinet kabloları endüstriyel ethernet siviçler vs. kablonun bulunduğu ortamlar ve gittiği yerler çok sıkıntılı haberleşme sıkıntılarına tespit ve müdahaleleri hızlandırmak için scadaya bir bölüm eklemek istedim ama beceremedim. Düşündüğüm sahada haberleştiğimiz et200 ler ile haberleşmeyi ekranda basit şekilde kırmızı yeşil gibi renklerle başarılı şekilde haberleşmenin çalışıp çalışmadığını veya sahada haberleşmesi kopan mesela 2 adet et200 ü görebileceğim bir yöntem var mı?
zaman ayıracağınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
cpu lojik sistemi simatic manager v5.5
scada ise wincc flexible 2008 runtime özelliği ile çalışılmakta
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Recep96 Merhabalar;
SFC51 RDSYSST bloğunu çağırarak modül statuslarını okuyabilirsiniz.

Kolay Gelsin
 