VT505W Program upload (?)

macix

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
1,036
Puanları
56
Bir müşterimde ESA VT505W panel var üzerindeki yazılıma eklentiler yapılması gerekiyor VTWIN programını buldum fakat içerisindeki yazılımı nasıl upload edeceğimi bulamadım, yardımlarınıza ihtiyacım var.

Saygılarımla.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Mevcut panelin içindeki programı upload edildiğinde backup dosyasını çekmiş olursunuz.
Bu dosya üzerinde değişiklik yapılmasına izin vermez. Yani eklentiler yapabilmeniz mümkün değildir. Değişiklik yapabilmeniz için programın ham hali olması gerekmektedir.

BACK UP almak için;

1. Panelin dokunmatik ekranın çapraz köşelerine dokunarak transfer sayfasının açılması ve MSP portundan PC'nin seçilmesi gerekir.

2.VTWIN programından Backup alınacak panel kodu seçilir.( sizde VT505W)

3.Seçilen paneli çift tıklayarak programlama sayfası açılır.

4. Açılan Pencereden Tools Menüsünden Backup/ Restore seçilir.

5.Downloader olarak küçük bir pencere açılır, Backup ve restore seçeneklerinden panelden program alınacak ise backup (Fw and Project) seçilir ve istenilen bir yere doysa kaydedilir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,228
Mesajlar
915,967
Kullanıcılar
450,019
Son üye
ivanko_100

Yeni konular

Geri
Üst