Motoru boşa al, veya sürücü çıkısınındakı motor uclarını sök, kablo sırasını not et, uclar karışmasın, U_V_W yaz.
İkinci resimdeki, alt klemenslerdeki, iki mavi kablonun oldugu klemensleri kısa devre et. Sürücü çalısırsa, çıkış verirse, cihaz saglam.
O iki ince mavi kabloyu geriye dogru takıp et, baglı oldugu mini röleyi bul, çalısma komutu verildiğinde, o röle çekıyormu bakın. Galıba 1. "pens" yazan röle, cıhazı sürüyor. Olmadı , denemek için röleyi bir yandaki ile değiştir. röle uzerındekı klemnslerdeki, iki kabloyu kısa devre et, cıhaz çalışırsa, röle, cıhaz arası saglam. Çalışmazsa, röle, cıhaz arasında bir başka kontrol noktası var demek.
Makınaya çalış komutu veriğinde, "pens yazan rölenın altındaki girişde, 24 volt DC gerilim varmı bakın. Yoksa, PLC çıkış vermıyordur.
Makınada, bir noktada, sıvıc, basınc kontrol vs. vs sorun var demeketir.
Roleleri degistirdim yenileriyle calismadi Ustam surucudeki m11 ve dcm terminallerinimi kisa devre yapayim motor uclarini cikarip calisirsa saglam bide röledeki a1 a2 bacaklarda 24 olmasi lazim yoksa plc cikis vermiyor dogrumudurMotoru boşa al, veya sürücü çıkısınındakı motor uclarını sök, kablo sırasını not et, uclar karışmasın, U_V_W yaz.
İkinci resimdeki, alt klemenslerdeki, iki mavi kablonun oldugu klemensleri kısa devre et. Sürücü çalısırsa, çıkış verirse, cihaz saglam.
O iki ince mavi kabloyu geriye dogru takıp et, baglı oldugu mini röleyi bul, çalısma komutu verildiğinde, o röle çekıyormu bakın. Galıba 1. "pens" yazan röle, cıhazı sürüyor. Olmadı , denemek için röleyi bir yandaki ile değiştir. röle uzerındekı klemnslerdeki, iki kabloyu kısa devre et, cıhaz çalışırsa, röle, cıhaz arası saglam. Çalışmazsa, röle, cıhaz arasında bir başka kontrol noktası var demek.
Makınaya çalış komutu veriğinde, "pens yazan rölenın altındaki girişde, 24 volt DC gerilim varmı bakın. Yoksa, PLC çıkış vermıyordur.
Makınada, bir noktada, sıvıc, basınc kontrol vs. vs sorun var demeketir.
Sakıncası yoksa devre şeması paylaşsanız ona göre fikir yürütsek daha sağlıklı olur .Enerji varken ekran boyle değil motor parametre ayarlarina baktim motorla ayni degil frekansi 60 hz 50 yaptim onu bide motor akimi 13du 11 yaptim bide ana ekranda plc0 plc1 plc2 var o plc 0 daydi onuda plc 1 yani on konumuna aldim ama düzelmedi kendi uzerinden calistirmak istedim parametreyi ona gore ayarladim run tusuna bastim calismadi
Roleleri degistirdim yenileriyle calismadi Ustam surucudeki m11 ve dcm terminallerinimi kisa devre yapayim motor uclarini cikarip calisirsa saglam bide röledeki a1 a2 bacaklarda 24 olmasi lazim yoksa plc cikis vermiyor dogrumudur
Ustalarm kolay gelsin torna makinasinin pensi normal bir sekilde calisirken durmus gece vardiyesinde, motoru sabah kontrol ettim saglam motorun bagli oldugu resimdeki surucunun giris voltajlarini olctum 380 gosteriyor fazlar arasi sıkintı yok ama cikis vermiyor 380 goremiyorum ekranda herhangi bir hata uyarisida yok ra rc terminallerine olcu aleti ile baktim 24 volt gosteriyor rölelerini degistirdim duzelmedi plc soketlerine baktim yerinden cikmis kablo.varmi diye yok sorun ne olabilir cok fazla anlamiyorum bu islerden yardimci olucak fikir verebilecek varmi ? Durduk yere parametre ayarlari bozulurmu veya plc cikismi vermiyor acaba