iyi günler. ups giriş gerilim tolerans değeri bazı markalarda 380V+-%10-20 bazı markalarda ise 400V+-%10-20 olarak verilmiş. Kafama takılan şu ki bu 380 ve 400 V değerleri neye göre belirlenmektedir veya biz hangisini tercih etmeliyiz. Bilen arkadaşlar varsa acele cevap atarlarsa sevinirim.
trafo çıkış gerilimi 400 volt'tur. gerilim düşümü olması düşünülerek trifaze gerilimler 380 volt olarak düşünülmektedir. seçiminizi 400 volt üzerinden düşünün derim.
bence bu cihazların standartları bu şekilde "400V+-%10-20" olması gerekir(nedeni özel trafolu müşteri olmanız durumunda 400V'a yakın gerilimiminiz olması).
cihazda kullanılan malzemeye bağlı bence.
ups'i üreten firma ile konuşmak gerekir. ne kadar tolerans aralığına uygun cihazınız diye sormak lazım.
Ups lerin iki ayrı toleransları vardır,rectifier ve bypass olarak.Giriş toleranslarını ups ler çıkış voltajlarına göre ayarlarlar.Siz çıkış voltajını 230 volt isterseniz +-% buna göre değişir 220 volt istersenizde buna göre değişir.Çıkış voltajınıda bulunduğunuz yerde şbk genelde 220 üzerinde ise çıkış voltajını 230 ,220 volt altında seyrediyorsa 220 volt yaptırabilirsiniz.Bypass toleransları giriş toleranslarından daha düşüktür.