kolay gelsin iyi çalışmalar herkese.30 kva lık ups içindeki aküler sökülerek.Yerine
60 adet 35 ah 12v akü bankası yapıldı.kuru tip akü kullanıldı.sorum şu bu akü bankası upsi kaç dk veya kaç saat besleye bilir, yarı yükte.(60 adet akü olması sizi yanıltmasın özel bir ups dir.800 v dc ile beslenir.)

benim hesabım şu şekilde doğrumudur teyid edebilirmisiniz.

60*35*12=25200 VA

25200/10,5(deşarj sınır gerilimi)/60(akü sayısı)=40 A kuru tip olduğu için %60 alınır.

bu akü bankası tam yükte yaklaşık 1 saatte 24 A besleyebilir.eğer benim sistemim eşit yükte 10 A çekiyor ise 2 saatten fazla bir zamanmı akü bankası upsi besler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Teorik olarak iki saate yakın yetecektir. Güç hesabınız doğru. 3 faz 380 volt çıkış kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Akülerinizin üretici bilgilerine göre verimine bakın % 60 ordan geldiyse akülerinizden 21 amper çekilecektir. Buda 10 amperden iki saat destek demektir.