ups topraklaması

uzayerigi

Üye
Katılım
13 Ocak 2008
Mesajlar
158
Puanları
1
Yaş
38
Konum
istanbul
sebeke topraklaması sebeke notrü ile sebeke topraklaması arasındakı fark 0,90 volt cıvarında

ups topraklaması ıse ups notru ıle ups topraklaması arasındakı voltaj 0,80 ile 2,5 volt arasında 5- 6 sanıyelık perıyotlarda dalgalanma yapıyor ups nötrü ve sebeke topragı arasında kı deger olculdugunde gene aynı dalgalanma oluyor fakat sebeke nötrü ve ups topragı olculdugunde cok ufak ve cok uzun sure zarfında dalgalanma oluyor ups den beslene bır kac cıhazımız arıza cıkarttı

topraklama test curunda olculen deger 0,35 v 0,80ohm
arızayı topraklamadamı upslerdemı aramak gerekıyor
UPSLER TOPLAM 1600 KVA
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

nazmi

Üye
Katılım
6 Kas 2007
Mesajlar
176
Puanları
1
Topraklamadan değil emin ol.Topraklama değerlerinde iyi gözüküyor
 

evliya

Üye
Katılım
25 Mar 2007
Mesajlar
196
Puanları
1
Yaş
38
bencede verdiğin topraklama değerleri kötü değil
 
Konu Sah

uzayerigi

Üye
Katılım
13 Ocak 2008
Mesajlar
158
Puanları
1
Yaş
38
Konum
istanbul
bana gorede normal ups servısı cagırmadım ama onlarında coze bılecegı bır sey degıl dıye dusunuyorum
 

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
921
Puanları
281
Yaş
52
Yapmış olduğun ölçümler normal sınırlar içersinde gözüküyor.Elektronik cihazlar için yapılacak olan topraklamanın nötür-toprak arasındaki gerilim 3V dan küçük olması istenir. Bunun nedeni elektronik devrelerde kullanılan transistörlerin 2,53V iletime geçtiği tespit edilmiş.
 