Merhabalar değerli üstadlar, arkadaşlar. Bir müşterimde endüstriyel gıda makinası kullanımı vardır. Bu makinaya 15 KW lık online bir ups vardır. Makina arızası için çağırıldım ve yaptığım incelemede makinaya ait hiçbir pano malzemesinde makina gövdesine kaçak yapan bir cihaz yada kablo bulamadım. Makina ayrıca başka bir metal profile teması dahi yoktur. Ancak Ana panoyu ilk açtığımda besleme klemeslerinde nötr ile toprak arasında 110 volt ölçtüm. 3 fazdan biri kaçak var düşüncesiyle daha net olması adına gelen besleme kablosunun nötürünü klemensden ayırarak, topraklaması direk bu makinaya çekilen toprak hattını ölçtüğümde yine 110 volt gerilim ölçtüm. Buda demek oluyorki makina ile alakası olmayan bir kaçak durum söz konusu. Gelen besleme sadece bu makinaya bağlı olan UPS den geliyor. O an kafa karısıklığı ile "nasıl olur canım!" diyerek UPS kapattım. Keşke Ups girişini ölçmeyi akıl etseydim ama ölçmedim. İşin garip tarafı UPS açtığımda bu kaçak voltaj gitti birden bire. UPS konusunda bilgili değilim açma kapama haricinde. Sormak istediğim bunun mümküm olma olasılığı nedir ve neden UPS hataya düşmediği? UPS de topraklama vardır bu arada. Bende açıkcası ilk aklıma gelen makina giriş klemensinde nötür ile topraklama arasına flamanlı 25 wattlık ampül bağladım ve aynısınıda UPS girişini besleyen hatta da yaptım. Üzerinde durmamın sebebi bu makinada gövdeye bağlı loadcellerin olması ve bu loadcelleri yakması durup dururken.Bu bazen 1 hafta bazende 1 ay sonra bağlı olan tüm loadcelleri bozuyor. 1 yıldan beride çözüme kavuşmamış olduğundan tespiti için bakmam istenildi. Siz ne dersiniz bu konuda?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
bu tür ups lerde dış kasa metaldir ve toprak buraya bağlanır benim gördüğüm bildiğim.
 
Ups'i bypass konumuna alıp ölçme yapın(çoğu upste bypass konumunda ups üzerinde enerji olmaz),Ups i sistemden ayırıp ölçümleri yapın(imkanınız varsa),batarya şalterini kapayın ,beslemeyi kapatın ,çıkışı kapayın ölçümleri yapın ,Ups beslemesi trifaze çıkış monofazemi ,110 volt görmeniz ilginç ,bataryaları ölçün toplamda kaç volt, DC kaçak sanki, kartlardan biri yada sistem de kaçak var gibi,makine hata vermeyebilir bunun için ,Ups kaç yıllık ,Ups in servisiyle irtibat gerekebilir uzun süregelen böyle bir arızada,aklıma ilk gelenler bunlar , Kolay gelsin.
 
Ups'i bypass konumuna alıp ölçme yapın(çoğu upste bypass konumunda ups üzerinde enerji olmaz),Ups i sistemden ayırıp ölçümleri yapın(imkanınız varsa),batarya şalterini kapayın ,beslemeyi kapatın ,çıkışı kapayın ölçümleri yapın ,Ups beslemesi trifaze çıkış monofazemi ,110 volt görmeniz ilginç ,bataryaları ölçün toplamda kaç volt, DC kaçak sanki, kartlardan biri yada sistem de kaçak var gibi,makine hata vermeyebilir bunun için ,Ups kaç yıllık ,Ups in servisiyle irtibat gerekebilir uzun süregelen böyle bir arızada,aklıma ilk gelenler bunlar , Kolay gelsin.
İmkanım olmaz bir daha çünkü servisi ikame bir ups getirip inceleme yapacaklar. UPS 3 ay önce yine ikame vererek kendi yerlerinde bakımını yapmışlar. Kendileriyle görüşme sonucunda böyle bir çözüm ürettik. İşin ilginç tarafı daha önce ikame verilen UPS ile 1 ay süre zarfında kullanılmış ve bu arıza hiç karşılaşılmamış. Ups i bakıma almaları ve makinanın bu şekilde loadcellerin bozulması aslında biliçiz bir şekilde makina şalteri açık iken yapılan krom elektrodu ile makina üstündeki krom gövdeye kaynak atılmasından kaynaklanıyor. benım merak ettiğim UPS bu olası kaçağı fark edemiyormu?
 
İmkanım olmaz bir daha çünkü servisi ikame bir ups getirip inceleme yapacaklar. UPS 3 ay önce yine ikame vererek kendi yerlerinde bakımını yapmışlar. Kendileriyle görüşme sonucunda böyle bir çözüm ürettik. İşin ilginç tarafı daha önce ikame verilen UPS ile 1 ay süre zarfında kullanılmış ve bu arıza hiç karşılaşılmamış. Ups i bakıma almaları ve makinanın bu şekilde loadcellerin bozulması aslında biliçiz bir şekilde makina şalteri açık iken yapılan krom elektrodu ile makina üstündeki krom gövdeye kaynak atılmasından kaynaklanıyor. benım merak ettiğim UPS bu olası kaçağı fark edemiyormu?
Ups kaçağı farketmez ,bu tür koruma devresi görmedim şimdiye kadar kurduğum ,kullandığım upslerde ,kaçak akım benzeri bir koruma olması gerekir ,belki dediğiniz kaynak işlemi önceki Ups'i bozdu kaçağa sebep oldu.
Benzer bir şey geldi başıma Vrv klimaların monte edildiği metal tablaya çatıya elektrik kaynağı yapan eleman punta attı elektrodun ucunu açmak için ben sen ne yaptın diyemeden ,normalde arızanın büyük olması dört Vrv nin kartlarının uçması gerekir Japon benden önce düşünmüş ,kapattı klimalar arızaya geçti ,bana sadece sigortalarını açıp kapaması kaldı çalışmalarında sıkıntı yoktu.Yapısal olarak upslerin böyle bir korumaya ihtiyacı olmuyor sanırım ,yinede varsa bu tür model,koruma bilmek isterim.Kolay gelsin.
 