İyi günler ups sistemi calıstın yaklaşık 45 dakika sonra sigorta atıyor sigortayı degiştirdim ama çözüm olmadı yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sigorta akımı cihaza uygunsa,besleme hattında tam kısadevre şeklinde olmayan bir kısadevre veya güç yetersizliği var demektir.
 
Yeni başlamış veya uzak noktada meyda-
na gelmiş bir kısadevre demek.Sigortayı
ilk kaldırdığınız andan itibaren aynı yüksek
akımı görüyor olmanız gerekir.Bu akım,si-
gorta akımınız ve tipine ( B,C ) bağlı olarak
uzun bir sürede açmaya sebep olur.Bir öl-
çü aleti ile akımı izlerseniz,sorun anlaşıla-
bilir.
 
Tesekkür ederim hocam

Kısa devreyi nasıl bulacaz hocam
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ups in uzerinde yük durumu yüzde kaç durumda.?aşırı yükten dolayı atıyor olabilir mi?
 
Ups normal hoca cıkıştan sonra bi sorun var
 
Ups cıkışları hat calışırken 47 3 14 gösteriyor evet hoca ups panosunda ana sigorta
 